-> Hier kostenlos registrieren
ich habe das problem, dass eine s7 317pn/dp 6ES7 317-2EK13-0AB0 V2.3 immer wieder die TCP/IP kommunikation zum PC verweigert.
es hilft nur spannungslos machen, kurz warten spannung wieder einschalten, alles geht wieder.
siemens rät die firmware auf 2.6.7 upzudaten. Wenn man mal nachschaut, was zwischen 2.3 und 2.67 alles gemacht wurde, wird einem schwindlig.
hatte jemand von euch schon einen ähnlichen fall? hat ein firmware update geholfen?
was habt ihr sonst gemacht?

gruss

FvE
 
hat ein firmware update geholfen?
In der überwiegenden Zahl der Fälle, kannst du davon ausgehen, das es sicher nicht schaden wird.
Das wichtigste was man dabei wissen muss: Die CPU wird nach dem FW-Update Urgelöscht,
also eine vernünftige Sicherung machen, insbesondere die DB-Aktualwerte.


Was hängt außerdem an der Ethernet-Schnittstelle?

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich gehe mal auch davon aus, dass ein firmware update nicht schadet *ROFL*

mir ging es eher darum, dass ich den aufwand nur betreiben will, wenn auch aussicht auf erfolg besteht. ich bin kein ihler, der mal kurz in die werkshalle schlappt :ROFLMAO: