Fragen zu den Weckalarmen...

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aber was müsste ich denn korrekter halber in der Hardware-Konfiguration an die Stelle der CPU setzen, wenn ich mit PLCSIM arbeite?
Naja - eigentlich willst du ja deinen konkreten Fall simulieren. Das heißt dann die CPU, die du da im Einsatz hast. Wenn es nur zum Ausprobieren ist und du alles offen haben willst, dann versuch doch mal eine 319 ...

Gruß
LL
 
Naja - eigentlich willst du ja deinen konkreten Fall simulieren. Das heißt dann die CPU, die du da im Einsatz hast.

Wie erklärt es sich denn dann, dass, wenn ich die CPU 315-2DP in der Hardware-Konfiguration eingetragen habe und mit PLCSIM arbeite, ich dennoch den OB32 im Bausteinordner programmieren kann, wenn dieser doch eigentlich gar nicht von dieser CPU unterstützt wird?

Immerhin funzt das Programm ja...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie erklärt es sich denn dann, dass, wenn ich die CPU 315-2DP in der Hardware-Konfiguration eingetragen habe und mit PLCSIM arbeite, ich dennoch den OB32 im Bausteinordner programmieren kann, wenn dieser doch eigentlich gar nicht von dieser CPU unterstützt wird?
Also bei der neuen 315-2DP können diese OB's eingestellt werden. :D
Wenn Du aber noch eine alte hast, dann würde ich mal behaupten das die PLCSIM hier nicht unterscheidet welche CPU das kann und welche nicht.
In mein Projekt kann ich ja auch jederzeit die OB's aufrufen, nur ob sie dann zur Laufzeit funktionieren ist ja dann wieder was anderes.
 
Hallo Anne,
der Baustein wird nicht 1 Sek. lang aufgerufen, sondern jede Sekunde ein Mal.
Das bewirkt dann entsprechend der Anweisung von dir das Invertieren des Ausgangs, was sich dann als langsamer Blinktakt darstellt ...

Gruß
LL

Nochmal für langsamdenker: Der OB wird nur einmal pro sekunde berabeitet.
Beim ersten Durchlauf ist laut diener Programmierung VKE = 1, also wird der Ausgang = 1. Danach passiert eine Sekunde lang gar nichts.
Nach einer Sekunde wird ob nochmal aufgerufen.
Weil der A0.0 jetzt=1 ist wird der Ausgang auf Low gesetzt.
Wie Larry Laffer schon geschrieben hat, hast du einen Blinker mit einer 0,5 Hz Frequenz klassisch programmiert.
Gruß, Valdi
 
PLCSIM simuliert eine S7-400-CPU

Wie erklärt es sich denn dann, dass, wenn ich die CPU 315-2DP in der Hardware-Konfiguration eingetragen habe und mit PLCSIM arbeite, ich dennoch den OB32 im Bausteinordner programmieren kann, wenn dieser doch eigentlich gar nicht von dieser CPU unterstützt wird?
Weil PLCSIM immer eine S7-400-CPU simuliert (ist es die 416? habe jetzt kein Step7 hier), die alles kann. Achtung: 4 Akkus!
Unter Zielsystem > Baugruppenzustand wird in etwa diese Warnung angezeigt: "Unterschiedliche Bestellnummern festgestellt! ..."

Gruß
Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Weil PLCSIM immer eine S7-400-CPU simuliert, die alles kann. Achtung: 4 Akkus!
Unter Zielsystem > Baugruppenzustand wird in etwa diese Warnung angezeigt: "Unterschiedliche Bestellnummern festgestellt! ..."

Gruß
Harald

Danke für eure Hilfe!

Zwar hatte ich in der Hardware-Konfiguration die CPU315-2 DP (Version V2.0.12) eingestellt. Aber wenn PLCSIM immer eine S7-400 CPU simuliert, warum sind dann bei den anderen Weckalarm-OBs (außer dem OB35, siehe Anhang aus meinem ersten Eintrag!) die Baugruppeneigenschaften nicht anwähl- und einstellbar? :confused:
 
Zuletzt bearbeitet:
Aber wenn PLCSIM immer eine S7-400 CPU simuliert, warum sind dann bei den anderen Weckalarm-OBs (außer dem OB35, siehe Anhang aus meinem ersten Eintrag!) die Baugruppeneigenschaften nicht anwähl- und einstellbar? :confused:
Weil Du die Hardware ja in Deinem Projekt einstellst und nicht in der PLCSIM. Und in Deinem Projekt hast Du nun mal nur eine 315er.
 
von PLCSIM simulierte CPU

Präzisierung zu meinem Beitrag #25:

Unter "Zielsystem > Baugruppenzustand > Reiter: Allgemein" der simulierten CPU steht bei Status:
Baugruppe vorhanden und o.k.
Unterschiedliche Bestellnummern festgestellt:
- Projektierte Baugruppe: 6ES7 315-2EH13-0AB0
- Gesteckte Baugruppe: 6ES7 841-0CC05-0YA5

6ES7 841-0CC05-0YA5 ist die Bestellnummer von PLCSIM V5.4.

Ich könnte schwören, daß in früheren Versionen von PLCSIM da eine S7-400-Bestellnummer angezeigt wurde.
Ich habe leider keinen Screenshot davon.
Auf jeden Fall hat die simulierte CPU 4 Akkus, entspricht also der S7-400-Familie.

Welche OB/SFB/SFC PLCSIM unterstützt findet man im Reiter "Leistungsdaten" und in der PLCSIM-Hilfe.

Welche Unterschiede gibt es zwischen S7-PLCSIM und einem "echten" Automatisierungssystem?
Taktmerker und Weckalarm OB's mit PLCSim

Gruß
Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Präzisierung zu meinem Beitrag #25:

Unter "Zielsystem > Baugruppenzustand > Reiter: Allgemein" der simulierten CPU steht bei Status:

Baugruppe vorhanden und o.k.
Unterschiedliche Bestellnummern festgestellt:
- Projektierte Baugruppe: 6ES7 315-2EH13-0AB0
- Gesteckte Baugruppe: 6ES7 841-0CC05-0YA5
Gruß
Harald

Sorry, wie kommst du denn dahin?

Ich habe z.B. eine Funktion geöffnet und bin auf "Zielsystem > Baugruppenzustand" gegangen. Dann erhalte ich auch das Fenster Baugruppenzustand - allerdings das der CPU315-2 DP und nicht das der simulierten CPU.

Den Text "Baugruppe vorhanden..." finde ich hier nicht!

Wo liegt mein Fehler?

Vielen Dank!
 
Screenshot

Das ist der Baugruppenzustand der simulierten CPU:

attachment.php


Gruß
Harald
 

Anhänge

  • PLCSim.gif
    PLCSim.gif
    33,6 KB · Aufrufe: 56
Danke Harald für das Bildchen... aber bei mir erscheint unter Status kein Eintrag (siehe Anhang!).

Wie gesagt - ich habe in der Hardware-Konfig. die CPU315-2 DP ausgwählt; arbeite aber mit PLCSIM.

Woran kann das liegen?
 

Anhänge

  • Baugruppenzustand.jpg
    Baugruppenzustand.jpg
    55,1 KB · Aufrufe: 22
Hallo Larry Laffer, danke für den Hinweis!

Hm, nein das habe ich nicht gemacht... nehme an, du meinst die Systemdaten zu übertragen?

Habe das jetzt mal nachgeholt - allerdings wird es jetzt noch mysteriöser!

Warum bekomme ich hier nicht die Meldung, die bei PN/DP angezeigt wird - also dass unterschiedliche Bestellnummern festgestellt wurden?

Sorry für die doofen Anfängerinnenfragen...
 
Zuletzt bearbeitet:
So, jetzt auch noch das Bildchen dazu...

Allerdings keine Spur von der erwarteten Statusmeldung!
 

Anhänge

  • Bild1.jpg
    Bild1.jpg
    60,1 KB · Aufrufe: 24
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In Deinem Screenshot sieht man ja die Bestellnummer von PLCSim, wo in echt die Bestellnummer der
315-2 DP stehen würde, nur nicht die explizite Status-Warnung.

Bei mir ist die Warnung immer da, egal ob die HW-Konfig übertragen wurde oder nicht.
Nach dem HW-Konfig übertragen erscheint dann auch Anlagenkennzeichen und Ortskennzeichen
(wenn die CPU das unterstützt).

Ich habe Step7 V5.4 + SP3 + HF1 (V5.4.3.1) und S7-PLCSIM V5.4 + SP1 (V5.4.1.0).
Welche Step7-Version hast Du? Welche 315-2 DP - Bestellnummer hast Du gewählt?
Eines von beiden scheint den Bestellnummer-Vergleich (noch) nicht zu unterstützen.

Gruß
Harald
 
Hi Harald,

also ich habe STEP7: V5.4 + SP5 mit Ausgabestand K5.4.5.0

und PLCSIM: V5.4 + SP3 mit Korrekturstand V5.4.3.0

Die Seriennummer der CPU: 315-2AG10-0AB0, V2.0


Also eigentlich doch alles aktueller als bei dir...
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi Anne,

ich habe mal genau die CPU 315-2AG10-0AB0, V2.0 gesteckt. Auch da habe ich die explizite Bestellnummer-Warnung.
Soweit ich mich erinnern kann, gab es diese Warnung "schon immer" in Step7 bzw. PLCSIM.
Es ist mit noch nie aufgefallen, daß die mal gefehlt hätte.
Als CPU-Zugangsknoten habe ich in PLCSIM den MPI-Anschluß gewählt.

Allerdings fällt mir auf, daß in Deinem Baugruppenzustand das Register "H-Zustand" fehlt.
Irgendwas fehlt in Deinem Step7 oder funktioniert nicht mit Deinem Windows.
Dein Screenshot sieht mir wie von Windows2000 aus. Ich habe WinXP Prof SP2.

Gruß
Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe das jetzt mal bei mir getestet und da sieht es genauso aus, wie bei Anne (Beitrag #34). Ich kann mich allerdings auch noch an die Ausgabe, wie bei Harald (Beitrag #30) erinnern - das macht mein System allerdings nun auch nicht mehr ...

Gruß
LL
 
Ein Fall für den Siemens-Support?

Vielleicht habt Ihr auch zu neue Servicepacks, wo Siemens etwas unbemerkt verschlimmbessert hat. :rolleyes:
Ich installiere die Servicepacks immer erst, wenn sie für irgendwas zwingend nötig sind.

Gruß
Harald
 
... mache ich eigentlich auch normalerweise so ...
Wie auch immer, ich habe genau wie Anne, Step7 V5.4.5 - das PLC-Sim habe ich "nur" als V5.4 - da seid ihr schon im Vorraus ... :rolleyes:

C'est la vie ...
 