Eigentlich sollte es kein Problem sein 2 OP73 über Profibus an eine SPS anzuschließen. Eigentlich funktioniert auch alles... nur beim Starten happert es.
Beim Einschalten startet alles ohne Fehler hoch, nur die OP's verbinden sich nicht. Wenn ich ein OP abhänge (egal welches) und dieses erst anhänge wenn das erste hochgefahren und verbunden ist, dann funktionieren beide OP's einwandfrei wie projektiert.
Software: WinCC felxible 2007, CPU = DP Master Adr.2, 1,5Mbaud
ET200 Station Adr.3
1.OP73 Adr. 5
2.OP73 Adr. 30 (anfangs Adr.6)
Bei NetPro schaut alles bestens aus, und bei WinCC auch.
Bei beiden OP's können 5 Variable eingestellt werden, also nicht sehr groß das Projekt.
Gibt es hier noch einen kleinen Trick, damit beide ohne Probleme hochfahren können? Oder muß ich wirklich ein OP an MPI hängen?
mfg Kurt