Mit der neuen Software ACCON-TeleService IE greifen Sie über Internet auf
Ihre entfernten S7-SPSen zu, ohne dass Sie dabei am S7-Projekt Änderungen
vornehmen müssen. Ein transparenter Austausch der IP-Adressen, wahlweise
von einzelnen Stationen oder sogar kompletten Netzsegmenten, macht dies
möglich. Egal ob die Zieladresse direkt oder über einen DNS-Namen (statisch
oder dynamisch) erreichbar ist, ACCON-TeleService IE führt die notwendige
Umsetzung für Sie durch. Zusätzlich können Sie auch die Portnummer
austauschen lassen und sind nicht mehr auf den Standardport 102 für ISO on
top of TCP (RFC 1006) festgelegt. Dadurch können Sie problemlos mehrere S7-
SPSen hinter einem Router erreichen. ACCON-TeleService IE unterstützt
dabei in vollem Umfang PAT (Port and Address Translation). Realisiert ist
ACCON-TeleService IE als zusätzliche Schnittstelle in PG/PC-Schnittstelle und
steht somit den Standard-Engineering-Tools direkt zur Verfügung.

ACCON-TeleService IE funktioniert selbstverständlich bestens in Verbindung
mit dem VPN-Portal Deltalogic24. Der Zugang zu Deltalogic24 ist kostenlos bei
den bei uns gekauften Einwahlroutern dabei. Leichter und sicherer kann S7-
Internetfernwartung nicht sein.

PS: Laden Sie sich doch gleich Ihre persönliche Testversion von ACCON-
TeleService IE unter www.deltalogic.de herunter und überzeugen Sie sich selbst.
 
Hallo,

derzeit scheint der Webspace wohl offline zu sein, es ist nichts erreichbar... Hat jemand noch einen Mirror? :confused:
 
Hallo,

ich habe mir mal die Demoversion runtergeladen und wollte damit eine Verbindung aufbauen.
Folgende Testkonstellation:

CPU IP Projektiert: 192.168.0.1

direkte Änderung projektiert: 192.168.0.1 -> 169.254.11.22

Die CPU ist über eine zweite Ethernetschnittstelle mit dem PC Verbunden und die CPU IP 169.254.11.22 ist Pingbar.

Eigentlich dachte ich jetzt wenn ich über die Adresse 192.168.0.1 online gehen will, daß das Tool die 192.168.0.1 ersetzt durch die 169.254.11.22 und ich eine Verbindung zu CPU bekomme, leider funktioniert das nicht.
Habe ich da einen Denkfehler?

Gruß
Christoph
 
Hallo,

ich habe mir mal die Demoversion runtergeladen und wollte damit eine Verbindung aufbauen.
Folgende Testkonstellation:

CPU IP Projektiert: 192.168.0.1

direkte Änderung projektiert: 192.168.0.1 -> 169.254.11.22

Die CPU ist über eine zweite Ethernetschnittstelle mit dem PC Verbunden und die CPU IP 169.254.11.22 ist Pingbar.

Eigentlich dachte ich jetzt wenn ich über die Adresse 192.168.0.1 online gehen will, daß das Tool die 192.168.0.1 ersetzt durch die 169.254.11.22 und ich eine Verbindung zu CPU bekomme, leider funktioniert das nicht.
Habe ich da einen Denkfehler?

Gruß
Christoph

Im Prinzip richtig, nur muss bei der Fernwartung die IP-Adresse des Routers, auf dem Port-Forwarding eingerichtet ist, und nicht die der CP im entfernten Netz angegeben werden. Dann sollte es klappen.
 
Hallo,

ok dann muss ich mir mal einen Router organisieren um das zu testen.
Hatte gehofft das auch mit einer lokalen Verbindung hinzubekommen.

Gruß
Christoph
Stop. Wenn die SPS im lokalen Netz hängt, dann muss der PC auch wissen, wie sie zu erreichen ist. Wie ist denn die zweite Netzwerkkarte parametriert (IP-Adresse, Netzmask, Gateway)? Ping alleine genügt hier nicht, dies ist eine andere Kommunikationsebene.
Die verwendete IP-Adresse ist aus dem Link Local-Bereich (siehe Wikipedia). Nicht dass dies einen entsprechenden Einfluss hat. Einfach mal z.B. eine Adresse aus dem Bereich 192.168.7.xx nehmen (falls nicht in der Firma verwendet).
 
Zuletzt bearbeitet:
Einfach mal in einem Kommandozeilenfester ipconfig /all eingeben, den Text dann kopieren und mit code-Tags hier einstellen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Der PC hat die IP-Connfig 169.254.11.99/255.255.0.0.
Die Steuerung hat zwei IE Schnittstellen:
IE1: 192.168.0.1/255.255.255.0
IE2: 169.254.11.22/255.255.0.0

Prtojektiert ist eine Verbindung zwischen PC und IE1.
Geteckt ist eine Verbinfung zwischen PC und IE2.
Über die SW wollte ich jetzt einfach die Adresse austauschen um statt über die projektiert Verbindung die gesteckte Verbindung zu nutzen.
Das ganze ist nur ein Test ob es prinzipell funktioniert.

Gruß
Christoph
 
Code:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>ipconfig /all

Ethernetadapter 02 RemoteDebug:

        Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
        Beschreibung. . . . . . . . . . . : VMware PCI Ethernet Adapter
        Physikalische Adresse . . . . . . : 00-50-56-00-00-01
        DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.233.2
        Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Standardgateway . . . . . . . . . :

Ethernetadapter 01 LAN Extern:

        Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
        Beschreibung. . . . . . . . . . . : VMware PCI Ethernet Adapter #2
        Physikalische Adresse . . . . . . : 00-50-56-00-00-02
        DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 169.254.11.99
        Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.232.230.99
        Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Standardgateway . . . . . . . . . :
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da das ganze in einer VM läuft, gibt VM das an den Host und von dort geht es über die physikalische Netzwerkkarte. Deshalb auch ipconfig /all vom Host einstellen.
Grundsätzlich würde ich keine Adressen aus den Local Link-Bereich verwenden. Einfach wie schon geschrieben den zweiten SPS-Port auf 192.168.7.xx setzen, allerdings muss die IP-Konfiguration des Host dies abkönnen.
Wie ist VMWare eingestellt (Edit / Virtual Network settings ... / Summary) + die Einstellungen im Startbildschirm von Ethernet?
 
Oder um die ganze VMWare-Routing-Problematik zu umgehen, der SPS z.B. sie IP-Adresse 192.168.0.47 (oder sonst eine freie in diesem Segment) geben im Projekt aber die 192.168.0.1 stehen lassen. Dann muss der Zugriff ohne ACCON-TeleService IE einen Fehler bringen und mit ACCON-TeleService IE und der entsprechenden Umsetzung muss es funktionieren.
 
IPCONFIG des Hosts
Code:
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet1:

        Connection-specific DNS Suffix  . :
        Description . . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for
VMnet1
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-01
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.233.1
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . :

Ethernet adapter Sondernetz:

        Connection-specific DNS Suffix  . :
        Description . . . . . . . . . . . : Siemens CP1612
        Physical Address. . . . . . . . . : 08-00-06-6F-F5-D4
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.214.98
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.98
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.98
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 169.254.11.98
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.98
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . :

Ethernet adapter Labornetz:

        Connection-specific DNS Suffix  . :
        Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 EB Network Connect
ion with I/O Acceleration #2
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-E0-81-73-60-93
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.232.230.20
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . :

Die CP1612 ist im Briged Mode von der VM zugreifbar, VMNET1 ist HostOnly.
Die CPU kann nur eine Subnet aus dem Bereich 192.168.0.x/255.255.255.0.
 
Hallo,

die CPU hat 2 Onboard Ethernet Schnittstellen.
Diese müssen sich in unterschiedlichen Subnetzen befinden.
Wenn IE1 die 192.168.0.1/255.255.255.0 dann kann
IE2 nicht 192.168.0.x/255.255.255.0 haben.

Gruß
Christoph
 
Zurück
Oben