Ausgang wird angesteuert obwohl er nicht gesetzt ist

BM243

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

wir hatten vor ca. einem Halben Jahr das Problem, dass ein ET 200 Modul (6ES7 133-1BL01-0XB0) sporadisch Ausgänge angesteuert hat, obwohl diese nicht gesetzt waren. Nach dem Wechsel des Moduls funktionierte wieder alles. Bis heute Nacht, da wurden vermutlich ohne Grund 2 andere Ausgänge angesteuert.


Kennt jemand von euch dieses Problem und weiß jemand einen Lösungsvorschlag

Gruß

Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Doofe Frage, aber "hängt" an dem Ausgang noch etwas dran? Könnte sein das er rückwärts Spannung bekommt?
Noch doofer: Ausgang doppelt im Programm benutzt?
 
Wir haben nichts im Programm gefunden, dass diesen Ausgang ansteuern würde. Am Ausgang hängt ein Pneumatikventil, welches 2 kleine Greifer öffnet.
Bzw wie es heute Nacht war, ein Sicherheitsventil und die Entriegelung für die ganze Greiferkonstruktion.

Außerdem ist es unwarscheinlich, dass es dann durch wechseln des ET200 Moduls ein halbes Jahr nicht mehr aufgetreten ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe Ähnliches das auch bereits einmal vor Jahren erleben dürfen. Es konnte nie so ganz geklärt werden, aber ich vermute, daß entweder indirekt in den falschen Bereich (Ausgänge) geschrieben wurde oder beim Kopieren eines Datenbereichs das Ziel zu klein war und andere Teile überschrieben wurden. Ein Überlauf des Temp-Bereichs, der aber vom System hätte bemeckert werden müssen käme auch noch in Frage. Aber es war trotz intensiver Suche damals nichts Verdächtiges zu finden. Zum Schluß wurden einige sehr groß geratene Bausteine zertrennt und es lief ab da ohne jemals wieder zu zucken.

Wir kamen damals auch nur darauf, weil der Ausgang der eine Lampe zum leuchten brachte, war definitiv noch nicht programmiert. :ROFLMAO: Ich schließe aber auch einen Firmwarefehler nicht aus, wäre nicht das erste Mal gewesen. (CPU318)
 
Zurück