Projekt aus CPU geladen => Profibus-Störung

L.T.

Level-2
Beiträge
190
Reaktionspunkte
25
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe folgendes Problem:

Wir haben eine Maschine S7-300 + Ethernet CP) die nach dem Umzug in unser neues Firmengebäude in das neue Netzwerk integriert werden soll.
Um die IP an unser Netzwerk anpassen zu können, habe ich mir das komplette Projekt von der Steuerung geladen.
Wenn ich nun die Steuerungskonfiguration öffne, sehe ich da den Aufbau des Profibus-Netzwerk, die CP mit Ethernet.... Also eigentlich alles wie ich es erwarten würde.
Sobald ich nun versuche die IP der CP zu ändern und das Projekt inkl. Steuerungsdaten in die SPS spiele, läuft der Profibus nicht mehr.
Spiele ich das Projekt inkl. Steuerungskonfig (wie es von der CPU geladen wurde) wieder ein, läuft wieder alles.

Nach langem probieren hat sich herausgestellt, dass es völlig egal ist ob und was ich in der Steuerungskonfiguration ändere.
Sobald die Steuerungskonfiguration geöffnet und neu übersetzen wird, ist der Bus tot.

Woran kann das liegen?
- alle Hardware-Komponenten stimmen mit denen der Konfig. überein
- spiele ich die alte Konfig ein läuft alles, also müßte die Konfig ja i.O. sein

Als Meldung bekomme ich Soll <> Ist-Ausbau.

Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Von mir aus langt auch wie ich die IP von außen ändere (das Programm läuft ja).


Danke für jeden Tipp!!!


Gruß Lars
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beim Hersteller der leider Pleite ist....
Und das ist jetzt echt kein Blabla weil ich in Wirklichkeit das Projekt haben will.
Ich kann ja mit dem Projekt eh nix anfangen, da mir die Symbolik fehlt.
Und so ´n Freak bin ich doch nicht, dass ich ein komplettes SPS-Projekt ohne Symbolik checke....
Außerdem müsste ich dann bestimmt die Frage hier nicht stellen wie ich das hier gebacken bekomme ;)
 
Hi,

du kannst über den Simatic Manager die IP verändern.
Dazu gehst Du auf "Zielsystem" und danach auf "Ethernet Teilnehmer bearbeiten". Dann suchst Du die CP und änderst die IP Adresse.
Dies ist aber nur temporär und wird beim nächsten Einspielen der Systemkonfig wieder überspielt.
 
Und wie sieht´s mit ausschalten der Maschine aus? Lädt sich die SPS dann nicht ihre Daten wieder neu?
 
Na dann ist das doch genau die Not-Lösung die ich gesucht habe!!!
:)

Danke!!

Aber hat vielleicht auch jemand eine Erklärung wie es überhaupt zu so einer Situation kommen kann? Ich lade die Steuerungskonfig, kompiliere sie neu ohne was zu ändern, spiele sie ein und dann läuft nix mehr.... Ist doch irgendwie merkwürdig.
 
Über "Zielsystem" => "Diagnose/Einstellungen" => "Hardware diagnostizieren"

Ob da jetzt genau ein Teilnehmer steht kann ich aus dem Stehgreif nicht sagen. Is schon n paar Tage her, dass ich es zum letzten mal (genervt) probiert habe. Aber ich glaub es war nicht näher definiert. Wie gesagt glaub ich zumindest.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
HW-Konfig vergleichen

Hallo Lars,

vergleiche direkt nach dem Speichern/übersetzen der HW-Konfig die "Systemdaten" Projekt<->Online,
dann werden Dir die Unterschiede mehr oder weniger detailliert aufgelistet.

Wahrscheinlich werden mit Deinem neueren Step7 andere Profibus-Busparameter erzeugt.

Wenn die Unterschiede nicht detailliert genug angegeben werden, dann mußt Du die HW-Konfig von
Online und Deine neu compilierte HW-Konfig in Textdateien "exportieren" und mühsam vergleichen.

Gruß
Harald
 
Wie macht man das? Also ich mein nicht das vergleichen, sondern die Steuerungskonfig als txt zu bekommen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok, dann probier ich das beim nächsten mal wenn ich an die Maschine ran darf (ich muss immer warten bis die Produktion steht bevor ich nen neuen Versuch bekomm)

Allen die geantwortet haben erstmal vielen Dank und wenn´s Neuigkeiten gibt meld ich mich wieder.

Schönen Abend noch!!
 