sps steigt bei 35°C aus!

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
unsere S5 steigt bei 28°C (ca. 35°C betriebstemperatur ) aus! das nervt und ist in unserer firma auch nicht ganz ungefährlich! was kann man da tun ausser kühlen?
 
Hi,
welche CPU? Das sollte nicht normal sein, einfach mal die CPU gegen eine andere austauschen.
Ich habe in Malaysia mehrere Anlagen mit S5/135 U am laufen unter (Schaltschrank) Temperaturen um 42Grad (im Rack der SPS gemessen)
-> seit Jahren ohne Probleme.

Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallöchen

also bei uns sind 155 / 115 und 135 eingebaut

wenn unsere Klimaanlage ausfällt und im schaltschrankraum hats über 35 °C also im Schrank ca 30 - 32 °C steigen sie aus :evil:
 
Hi,

Und wenn unter dem SPS-Rack eine Lüfterzeile montiert ist, dann schau Dir mal die Filtermatten und auch die Lüfter an - die Dinger verrecken gerne mal...

Was sagt denn der USTACK, wenn sie aussteigt?

Grüße

Torsten
 
Hi,

wenn`s ne 135 oder ne 155er ist auch mal den PTC über den Lüftern kontrollieren.
Wenn der stark verschmutzt ist steigt die SV wg. Übertemp aus.

Gruß
 
Wir haben hier in Argentinien das gleiche Problem. Der Schaltschrank mit der SPS hat schon eine extra Klimaanlage. Ab einer bestimmten Temperatur verlieren wir die serielle AS511-Verbindung zum OP35.
Leider fällt die Klimaanlage des öfteren aus, weil sie manchmal ausgeschaltet wird und dann vergessen wird, diese wieder einzuschalten.
Gibt es eine mögliche Kontrolle der Temperatur der S5-135?
 
nunja, primitiv aber funzt, wir haben jetzt eine zusätzliche klimatruhe eingebaut die sich einschaltet sobald die schaltschranktemperatur die 28°C Makre erreicht und bei 20°C geht das ding wieder aus (wegens der hohen Luftfeuchte hat das Ding die Angewohheit ständig ein zu frieren... :lol:)
 