Sehr geehrte Fachwelt,

ich habe vor zwei Controltechniuqes Umrichter an einer FM357-2 zu betreiben. Dieses möchte ich gerne per Profibus realisieren.
Meine 1. Idee war, den DAC Analogausgabewert der FM in die CPU einzulesen und dort per Profibus an die Umrichter weiterzuleiten.
Schätze allerdings, dass das wegen mangelnder taktsynchronität nicht realisierbar ist.

Hat jemand eine Idee, ob sowas technisch möglich ist, bzw. hat jemand schon etwas ähnliches gemacht?

Danke im Voraus,

Alice
 
Hallo Alice,
warum nicht den Analogwert direkt an die Umrichter anlegen,
das ist auch heute noch ein übliches verfahren.

gruß helmut
 
Ja, ich hab mich auch gerade mal mit der Parametriersoftware auseinander gesetzt. Bei Simo- und MAsterdrive habe ich nichtmal eine Auswahl des Gebers. Somit nutzt die FM da wohl auch den Motorgeber und nicht noch einen zusätzlichen an der Achse. Werde ich mit einem fremden FU wohl keine Chance haben.
Analogwert - funktioniert super und ein Handwerker hat auch noch mal richtig was zu messen. Ich lese nur gerne noch immer z.B. Motorstrom und Drehzahl ein und bringe das zur Anzeige. Aber das kann ich ja noch zusätlich über Profibus machen.

Trotzdem erstmal vielen Dank für eure Antworten!!!
 
Du kannst nicht einmal Siemens SINAMICS an der FM über Profibus betreiben. Auch hier wird´s analog gemacht...
 