Hi,
ok, hast du in der TH auch die 4 Ordner Ebenen da? Nach der Anordnung wird übersetzt, wenn so keine Ordner existieren..
TH AKZ bildend:
Ebene1
--Ebene2
---Ebene3
-----Ebene4: CFC_Plan-> "Motor1"
So sollte die Variable heissen:
Ebene1\Ebene2\Ebene3\Ebene4\CFC_Plan\Motor1 (oder so ähnlich)
Gruss: V.
P.S. Auszug PCS7 Doku Siemens:
Sie können bei den Einstellungen zur Technologischen Hierarchie festlegen,
welche Hierarchieebenen automatisch in das AKZ übernommen werden sollen
und aus wie vielen Zeichen der jeweilige Namenteil bestehen soll. Dadurch kann
das AKZ aus den Namen der verschiedenen Hierarchieordner zusammengesetzt
werden, z. B.
"[NameHierarchieordnerEbene1]\[NameHierarchieordnerEbene2]"
Pro Hierarchieordner können Sie in jeder Hierarchieebene zusätzlich festlegen,
ob sein Name in das AKZ übernommen oder aus dem AKZ entfernt werden soll.
Hierarchieordner, die zum AKZ beitragen, werden als Kennzeichen bildende
Hierarchieordner bezeichnet.
Hinweis
Um eine Benennung sicherzustellen, die innerhalb des Gesamtprojekts konsistent
ist, achten Sie bereits bei der Projektierung auf eine geeignete Benennung der
Hierarchieordner in der Technologischen Sicht.
Die Anzahl der Zeichen in den Namen der Hierarchieordner kann nicht größer sein
als die Anzahl der Zeichen, die Sie für die Bildung des AKZ festlegen.
.....
Im Namen eines Hierarchieordners dürfen die folgenden Sonderzeichen nicht
verwendet werden [ . ] [ % ] [ / ] [ \ ] [ " ].
Hinweis
Die Zeichen [ ‘ ] [ . ] [ % ] [ \ ] [ * ] [ ? ] [ : ] [ Leerzeichen ] innerhalb eines Namens
werden beim OS Übersetzen in das Ersatzzeichen $ umgewandelt.
Das ES-Trennzeichen [ \ ] wird in das Zeichen [ / ] gewandelt.
Vergeben Sie z. B. für einen CFC-Plan den Namen "TICA:1" (wird in der OS zu
"TICA$1") und für einen weiteren CFC-Plan den Namen "TICA*1" (wird ebenfalls
zu "TICA$1"), so erhalten Sie beim Transfer des zweiten Plans eine
Fehlermeldung, da der Planname bereits vorhanden ist.
• Die maximale Länge eines Variablennamens beträgt 128 Zeichen. Beachten
Sie jedoch, dass auf der OS in vielen Editierfenstern keine 128 Zeichen in ihrer
Gesamtheit zu sehen sind. Beschränken Sie aus diesem Grund die Länge des
AKZ.
• Beachten Sie, dass die Länge der beim Transfer übertragenen Texte von der
maximalen Textlänge des Zielblocks in der Operator Station abhängig ist
(Tag Logging z.B. Ereignis 50 Zeichen; Herkunft 32 Zeichen).
Beim "OS Übersetzen" werden Texte bis zu einer maximalen Länge von
255 Zeichen übertragen.
Abhilfe:
Die maximale Zeichenlänge des Anwendertextblocks vergrößern oder ein
kürzeres AKZ wählen.
• Bauen Sie die Technologische Hierarchie so auf, dass pro SIMATIC 400-
Station ein Hierarchieordner als oberster Hierarchieknoten unter dem Projekt
existiert.
• Die Meldungstexte der transferierten Meldungen setzen sich aus
Hierarchiepfad, Planname und Bausteinname zusammen (wenn AKZ-bildend
gewählt wurde).