Hallo,

ich möchte die aktuelle IP-Adresse von einer gesteckten CP-Baugruppe
(z. B. CP 343-1 lean) in mein SPS-Programm einlesen und dort
weiterbearbeiten. Ist und wenn ja wie ist das möglich?

danke im voraus.

blackbear
 
[ungeprüfte aussage]ich wollt schon fast SZL schreien ... aber offensichtlich gibt es auch da keine möglichkeit an die IP ran zu kommen ... aber genaueres kann dir nur einer sagen, der sich mit SZL intensiv auseinandergesetzt hat ... mir fällt da nur einer ein - SZL-papst :D[/ungeprüfte aussage]

[edit]in post 8 in diesem thread steht die SZL ID, die weiterhilft, nachzulesen in den beschreibungen der system- und standardfunktionen[/edit]
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
gerne möchte ich nach fragen für was du dies dann Brauchst in der SPS resp. Verarbeiten? Nach meinen Wissen ist es möglich. Mann kann auch die IP-Adressen in Datenbaustein abspeichern.
 
Bist du sicher?

so jetzt fange ich auch noch mit dummen Fragen an!


Bist du einigermaßen sicher, daß wenn ich alles richtig gemacht habe,

die Funktion funktioniert (=CP - Konfiguration auslesen). Andere Funktionen, wie z. B.CPU identifikation funktionieren nämlich.

Sorry und schönen Abend.

blackbear
 
Mich interessiert der komplette Dateninhalt der Funktion.
Oder wolltest Du mir eine Fehlernummer mitteilen?

ich wollte dir die fehlernummer mitteilen, die da besagt, dass der befehl nicht unterstützt wird... ich habe bereits zu einem firmware-update geraten, falls die release-notes entsprechende änderungen versprechen...
 
Versuch mit s7-400 cpu 416 dasselbe ergebnis

So, jetzt habe ich es nochmal mit einem anderen

automatisierungsystem probiert.

als anhang das programm.

gruss

blackbear
 

Anhänge

  • SFC51.bmp
    39,9 KB · Aufrufe: 58
Habe mal eine 417er getestet. Die unterstützt die SZL 0x0037 nicht.
Eine 414-3 PN/DP reagiert allerdings wie erwartet.
Eventuell setzt diese SZL "IE on Board" voraus. Steht aber so nicht in der Doku.
 