Liebe SPS-Kollegen

Ich habe ein kleines MPI Netzwerk, in die eine alte CPU 316-2DP mit einer 317-2DP (317-2AJ10-0AB0, HW Version 3, FW 2.1.8) zum erzaetzen ist. Mit der alte 316 hat das Netzwerk einwandfrei funktioniert bzw. GD Tabelle kompiliert, aber wenn ich in dem S7 Projekt => HW die alte 316 mit der 317 ersaetzt habe, koennte man am ende die GD Tabelle nicht mehr kompilieren (Fehler: "Connection of CPU is only possible by means of K bus or MPI bus").

Sieht so aus, wie ob der 317-MPI Schnittstelle der 317 nicht bei der STEP7 (V5.3+SP1 Professional) anerkannt wird. Bei der 317 ist es moeglich, die MPI Schnittstelle als DP zu konfigurieren, aber der Schnittstelle ist als MPI konfiguriert und mit dem entsprechenden MPI Netzwerk verbunden.

Ich habe folgendes schon versucht:
-GD Tabelle neu geschrieben
-S7-Projekt "regenerieren" und "speichern unter"
-S7-Projekt von null wieder aufgebaut
...aber immer wieder war danach die Enttauschung und die Frustratzion.

WICHTIG!: Die Echte CPU zum einbauen hat "3" als HW Version, und in dem S7 HW Katalog habe ich fuer 317-2AJ10-0AB0 nuhr eine HW version gefunden: "2.1". Ich glaube aber nicht, dass diese kleine Unterschied den Grund des Problems ist... die GD Tabelle sollte sich, so wie so, kompilieren lassen, oder??

...Ich bin vor-Ort seit Februar am inbetrieb zu nehmen und es reicht langsam schon... Auf ein bischen Hilfe / Idee wuerde ich micht echt freuen.

Liebe Gruesse!
 
Hallo!

Ich bin ganz sauer mit alle euch... Keiner hat mir geantwortet!! (Scherz!) HAHAHHAHA :lol:

Eigentlich habe ich sehr gute Laune, da ich die Loesung des Problems gefunden habe:

Beim alte 316-2DP durch 317-2DP Neue Bauform Ersaetzung, landet (HW Config. Window in STEP 7) der MPI/DP schnittstelle in der Reihe wo frueher der DP Port der 316-2DP war...

0) SFC/SFB Kompatibilitaet ueberprufen (Download Tool in der Siemens web!)
1) Alle Systemdateier (Aktenkoffer) in alle SPS's entfernen
2) NetPro oeffnen
3) GD Tabelle ueberpruefen (Ich muesste wieder die CPU's deklarieren)
4) GD Tabelle kompilieren und speichern
5) Beim Fragen wie "Overwrite Network Template" => "Yes" anklicken!
6) In NetPro, Alles Kompilieren und Alles Checken
7) bei HW Config. Fenster jeder SPS speichern und Kompilieren

Jetzt sollte alles in Ordnung sein!

Schoenes Wochenende

buitrecillo

PD.: Ich habe mich ein W-ende in Barcelona verdient! :)
 