Hallo Leute,

ich stehe mal wieder vor einem Problem, bei dem mir hoffentlich jemand weiterhelfen kann:
Ich soll Daten zwischen einer S5 (Inat TCPIP Baugruppe 200-3000-01) und einer S7 CPU 315-2 PN/DP austauschen.
Ich habe es anhand des Beispiels von Siemens http://support.automation.siemens.c...&viewreg=WW&nodeid0=33516848&objaction=csopen
ausprobiert, aber er baut einfach keine Verbindung auf. Ich habe die UDT mit Hilfe des Tools erstellt und dieses dann in das Projekt eingefügt.
Status von TCON ist W#16#7002
Kann mir einer von euch noch einen guten tip geben??

MFG Jens
 
Der Link zeigt die Produktliste der 312er. Was wolltest Du verlinken?
Ist die INAT-Baugruppe richtig parametriert? Funktioniert der Zugriff damit z. B. vom PC aus?
 
Ein Ping sagt nur aus, dass an dieser IP-Adresse jemand darauf antwortet. Dass derjenige auch kommunizieren kann bedeutet dies noch lange nicht. Zeigt dir das INAT-Tool irgendwelche Werte aus der SPS an, die auch passen?

Der Link stimmt immer noch nicht.
 
Ich empfange noch keine Daten von der S7. Diese schickt ja auch noch keine raus, da die verbindung nicht aufgebaut wird. Status von TCON ist W#16#7002.
Ich meinte auch, ob vom PC aus der Zugriff auf die S5 über die INAT-CP funktioniert, damit dieser Teil als ok abgehakt werden kann. Momemtan ist ja unklar, welche Seite keine Lust hat.
 
zur Not hänge einen Sniffer (wireshark) in die Verbindung und schau die den Verbindungsaufbau an.
Tipp: 3-Wegehandshake mal im Wiki nachsehen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe mir jetzt ei CP Organisiert. Jetzt baut er zumindest eine Verbindung zur S5 auf, auch wenn nur irgenwie ganz kurz nach dem Hochlaufen der CP Baugruppe. Bekomme aber leider noch keine daten
 
Ich habe mir jetzt ei CP Organisiert. Jetzt baut er zumindest eine Verbindung zur S5 auf, auch wenn nur irgenwie ganz kurz nach dem Hochlaufen der CP Baugruppe. Bekomme aber leider noch keine daten

Dann kann es an einem der beiden TSAPs liegen. Deshlab ja auch meine Frage, ob der grundsätzliche Zugriff von einem PC auf die S5 funktioniert. Lass doch zuerst einmal die S7 außen vor und teste das Ganze Schritt für Schritt.
 
Hab es jetzt hinbekommen. Das Problem lag in den Datenlängen. bei der S5 gibt man wieviel Wörter man versenden möchte und bei der S7 wieviel Bytes. Stimmt dieses nicht überein wird die verbindung nicht korreckt aufgebaut. Ich Danke euch für eure Hilfestellung.

MFG Jens
 