PC Adapter Multi Master Cable

Gog

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ich bin neu hier,
und habe auch gleich eine frage an Euch Profis.
ich besitze ein USB/PPI Multi Master Cable
Die Software meldet mir keine Verbindung zum Adapter.
mit diesem Kabel habe ich noch nie Programmiert nun die Frage Welche SPS ich damit Programmieren kann.
Brauche Ich noch einen Treiber?
auf dem Adapter Steht:
6ES7 901-3DB30-0XA0
SC-W2B64946
E-Stand :06
hat ein festes USB-Kabel mit der beschriftung PC-USB auf der einen
und ein festes SUB-D 9pol Kabel mit der Beschriftung PPI-RS485 auf der anderen Seite.
Vielen Dank für Euere Antworten
Grüße
 
S7-200 mit MICROWIN von Siemens wäre damit möglich. in wieweit das Kabel eine virtuelle ser. Schnittstelle installiert kann ich nicht sagen . Wenn ja, wäre auch eine RS485 - Verbinndung zu entsprechenden Geräten möglich mit dem Richtigen Stecker dazwichen
Thomas

Edit: welche Software meldet keine Verbindung?
 
Zuletzt bearbeitet:
Mit dem Kabel können die S7-200er mit S7-MicroWin programmiert oder mit der passenden WinCC flexible-Version visualisiert werden. Ich weiß nicht, ob eine "Fremdsoftware" dieses Kabel direkt unterstützt.
Welche Steuerung liegt den vor und welche Software meldet ein Problem? Wie ist die Schnittstelle dafür konfiguriert?
 
Danke erstmal für die schnellen Antworten
Die Software ist zur Zeit noch eine S7 V5.2 Studentenversion
die Schnittstelle auf Auto eingestellt
und eigentlich wollte ich eine 300er S7 Programmieren aber wie ich bis jetzt sehe ist das nicht möglich (mit diesem Kabel) oder? :sad:

Grüße Jörg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... und eigentlich wollte ich eine 300er S7 Programmieren aber wie ich bis jetzt sehe ist das nicht möglich (mit diesem Kabel) oder?

Nein, das geht nicht. S7-200 und S7-300 sind nicht kompatibel
(bzw. nur sehr sehr wenig), Du benötigst mindestens einen
"vollwertigen" MPI-Adapter. Gibt es von Siemens und viele
anderen Anbietern, für seriell, USB oder Ethernet.

Z. B:

Wenn es günstig sein muss:
http://www.process-informatik.de/produkte/mpippi

Wenn die Kommunikation schnell sein muss:
NetLink, gibt es bei den Sponsoren oben links und MHJ, oder hier.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok mit dem Kabel kann ich bei der 300er dann ja nichts anfangen kann man den Adapter dann wenigstens für eine RS485 nehmen z.B zum auslesen einer RS485 an einem Photovoltaikwechselrichter oder ist das wieder eine andere RS485

Grüße Jörg
 
Diese Kabel ist nicht nur ein einfacher "elektrischer" Umsetzer sondern besitzt eine eigene "Intelligenz". Für was anderes als MicroWIn ist dies wohl nicht zu gebrauchen.
 
Zurück
Oben