CP343-1 Advanced IT

Der CP343-IT hat eine zusätzliche Diagnose.
Unter den Objekteigenschaften des CP findest du den Reiter Diagnose. Dann kannst du die Spezialdiagnose ausführen. Damit solltest du deinem Problem auf die Spuren kommen.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...

Wenn ich mir in Netpro online die Statusinformationen der nicht funktionierenden Verbindung im Projekt b ansehe, steht bei Sendezustand und Empfangszustand "keine CPU-CP-Verbindung über K(P) Bus", was mir nichts sagt.

Habt Ihr eine Idee, was ich falsch mache?


Grüße aus dem Norden
Beren

Du hast um eine Idee gebeten, ich hab die hier:
Ist es möglich, dass Du keine oder nur eine CPU-Verbindung angelegt hast?

Oft braucht man auch für das Lesen und Schreiben getrennte Verbindungen...
 
Zurück
Oben