Hallo vielleicht kann mir jemand helfen???,
Ich möchte einen Druckmessumformer (2-Draht) als analogen Eingang in die Sps verarbeiten. Kann ich zusätzlich diesen analogen Eingang direkt zum analogen Ausgang transferieren und dort weiter mit nem externen Anzeigegerät verknüpfen??? Momentan ist der Druckmessumformer direkt mit der Anzeige verbunden und ich möchte aber diesen Analogen Wert haben.
Es handelt sich beim Messdruckumformer um einen 2-draht 4-20 ma Ausgangsstrom. Das Anzeigegerät selber hat keinen Analogen Ausgang..
Ich danke für jede Hilfe :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Warum nicht als "Reihenschaltung"?

Hallo,

du kannst die Anzeige aber auch in die Stomschleife einschleifen.

"+Ader" von AI-Karte auf Messumformer +
"-Ader vom Messumformer auf Anzeige +
"-Ader" von Anzeige auf AI-Karte -

Kommt natürlich auf die Anzeige an, aber gemacht hab ich das schon. Da spart man sich den Analogausgang.

Wenn ich falsch liege korrigiert mich bitte.

MfG
Nestar
 