Hallo zusammen,

ich bin neu hier und blutiger Automatisierungsneuling!
Haben in der Schule eine Aufgabe gestellt bekommen, zu der ich hier eine kurze Frage habe:

ich soll ein Rolltor zeitverzögert (5s) schließen. Solange die 5 Sekunden ablaufen, soll eine Warnlampe blinken, und dann schließt das Tor.

Wie kann ich das verwirklichen.

Habe ein S_SEVERZ Signal genommen, mit der Belegung

S = Taster zu
TW = S5T#5S
R = Motor schließen

Brauch ich jetzt einweiteres Netzwerk für die Warnleuchte?

Danke allen Antworten.

Mfg Tobias
 
ich soll ein Rolltor zeitverzögert (5s) schließen. Solange die 5 Sekunden ablaufen, soll eine Warnlampe blinken, und dann schließt das Tor.

Wie kann ich das verwirklichen.

Brauch ich jetzt einweiteres Netzwerk für die Warnleuchte?
Hi Tobias,
bevor jetzt morgen in der Schule etwas Falsches sagst:
Als bei AWL brauchst Du keine neues Netzwerk nehmen wenn Du nicht willst.
Bei KOP geht es ziemlich sicher nicht in einem und bei FUP wahrscheinlich nicht in einem.
Kommt darauf an wo Dein Taktmerker für das blinken herkommt.

Vom Ablauf her:
Mit dem Taster zu wird der Timer gestartet.
Du musst Dir das Startereignis merken (Merker).
Mit dem Startereignis und die Zeit noch nicht beendet und der Blinkmerker = Lampe.
Und Zeit abgelaufen = Tor zu.
 
Also der Ablauf wie vor Ihnen beschrieben ist richtig!
In der Aufgabenstellung steht, die Lampe soll leuchten, nicht blinken sorry hab mich wohl falsch augedrückt.

Orginal Text:

Bei Betätigung des Zu - Tastersbeginnt zuerst die Warnlampe an zu leuchten und erst 5 Sekunden später schließt sich die Tür/das Tor.

Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Tobias,
hab momentan kein S7 zur hand, aber die Übersetzung in FUP
sollte ja kein so großes problem darstellen.

U #TASTER_ZU
S #AUSGANG_WARNLAMPE

U #AUSGANG_WARNLAMPE
L s5t#5s
SE T1

U T1
R #WARNLAMPE
S #AUSGANG_TOR_AUF

O #ENDSCHALTER_TOR_ZU
O #TASTER_TOR_AUF
R #AUSGANG_TOR_AUF



Gruß Flo
 
Zuletzt bearbeitet:
Die Darstellung in einem Netzwerk in FUP wäre schon möglich, da eine Programm aber strukturiert programmiert werden sollte, sind mehrere Netzwerke mit Kommentare, besonders bei umfrangreichen Programmen immer von Vorteil.

In FUP müssen in einem Netzwerk nur zwischen allen Funktionsblöcken eine Verbindung bestehen.
 
Zurück
Oben