Hallo,

hatte von euch schon wer erfahrung mit einem eWON?
Ich habe das 4005CD MPI, und es läuft eigentlich soweit alles.
Habe als Internet verbindung WAN angegeben und auch ein dyndns läuft einwandfrei. Das einzige Prob was ich habe, sobald ich beim eWON das internet aktiviere komme ich von internen LAN Port nicht mehr auf die weboberfläche des eWON, nur mehr über den WAN port!
Sobald ich die internet verbindung wieder deaktieviere komme ich von LAN port wieder aufs eWON!

PS: Im eBuddy wird mir das eWON aber trozdem angezeigt!!
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi Mike1976,

überprüf mal die IP adressen von LAN und WAN.
Könnte sein dass die im gleichen IP-Adressbereich liegen. Die beiden Bereiche müssen aber auf jeden Fall unterschiedlich sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also die LAN IP: 192.168.0.66
die WAN IP: 192.168.1.54

inzwischen komme ich auch bei aktivere Internet verbindung, von LAN port auf die ewon web oberfläche, aber nicht mit der 192.168.0.66 sondern mit der 192.168.1.54. Aber normaler weise müsste ich ja mit der 192.168.0.66 auf die ewon seite kommen oder verstehe ich da was falsch?


EDIT:

Komme nun mit der LAN IP auf das eWON, so wie es aussieht hat mein Lapi einen netzwerk reset und einen neustart gebraucht :)!!
Habe auch festgestellt wenn man beim eWon bei gewissen änderungen der einstellungen keinen neustart macht funzts nicht.
Die online verbindung mit Talk2M funzt auch einwandfrei, die über dyndns auch.
Frage mich nur ob es den möglich ist, über dyndns auch ein anderen teilnehmer auf den LAN port zu erreichen,
zb. die vipa cpu oder ander teilnehmer mit ner weboberfläche.
 
Zuletzt bearbeitet:
Das eWON läuft soweit, bin gerade dabei die Tags zu konfig. und dabei ist mir aufgefallen, jedesmal wenn ich bei einem Tag das "Echtzeit Logging aktiviert"
Startet das eWON neu und die einstellung geht verloren?!?!?!

Bin für jeden Rat Dankbar
 
Hi,

Frage mich nur ob es den möglich ist, über dyndns auch ein anderen teilnehmer auf den LAN port zu erreichen,
zb. die vipa cpu oder ander teilnehmer mit ner weboberfläche.
Nein ist so nicht möglich da in den meisten Fällen nicht über die DynDNS IP geroutet werden kann. Dies liegt dabei dann aber nicht an dem Endgerät sondern der Dienst stellt dies nicht so bereit.


Mit dem Problem mit den Geräteneustart:
Hast Du mal das Gerät resetet und die Konfig neu gemacht? Hört sich so an wie wenn das Gerät während des Speicherns eine Konflikt hatte.
 
Hi,

Mit dem Problem mit den Geräteneustart:
Hast Du mal das Gerät resetet und die Konfig neu gemacht? Hört sich so an wie wenn das Gerät während des Speicherns eine Konflikt hatte.

Ja habe es resetet, hatte nichts gebracht, bekomme immer den Fehler in der Ereignisaufzeichnun:
Grund des Neustart: Illegaler Speicherzugriff ( 0x19FD88 ) wd 79308 22904
 