Hallo zusammen

Stehe vor der Aufgabe mehrere S7-315 2DP Steuerungen zu vernetzen. Ich habe mich entschlossen dies mit je einem CP342-5 zu machen.

Nun meine Frag:

Muss ich nun ein Master und die restlichen als Slave definieren oder ist es besser alle als Master laufen zu lassen und die Verbindung mit FDL zu machen?

Wie werden am Besten die Daten unter den SPSen verteilt? Jede hat zu jeder eine Verbindung oder jede schreibt in einen "gemeinsamen" DB?

Besten Dank
 
Du hasst beide mögligheiten.

Mit nur ein master lauft das sykluszeit auf Profibusnetz am schnellsten.
Aber das austauch von daten ist ein bischen unflexibel. Für den master sieht ein slave CP aus wie Ein und Ausgänge.

Mit alle CP's als master ist das datenaustauch einfacher.
Du muss den in NetPro verbindungen zwischen die verschiedenen CPUs einrichten.
Danach passiert den datanaustauch über PUT und GET befehle.
 