Hallo Forumteilnehmer:
Ich habe schon seit JAhren eine selbst gebaute Alarmanlage mit einer S5 relaisiert. Die läuft schon seit 7 Jahren ohne nennenswerte Mucken. Doch nun habe ich die ANlage erweitert, und meine CPU 102 ist am Ende Ihrer Speicherkapaziät angekommen.
Somit habe ich mir eine CPU 103 zugelegt. Den Rest der HArdware aber unverändert gelassen.
Neues Programm eingespielt, doch das Programm wird zwar bearbeitet, aber alle Timerzeiten laufen nicht ab.
Habe auch dann das alte Orginalprogramm eingespielt. Auch da laufen die zeiten nicht ab.
Habe dann als Versuch eine alte CPU 100 provisorisch mit einen kleinen Testprogramm versehen. Da läuft die Zeit ab.
Dann die CPU 100 durch die CPU 103 ersetzt. Gleiches Problem wie zuvor auch.
Im Status bekomme ich zwar das VKE angezeigt, aber die Zeit läuft, obwohl alle Bedingungen erfüllt sind nicht ab.
Habt Ihr eine Idee???
Wenn alles mit der CPU 100 und der CPU 102 funktioniert, dann muss es doch auch bei der 103 funktionieren???
Es liegt keine Doppelbelebung von Timern vor . Auch wurde bevor das Testprogramm eingepielt wurde die CPU urgelöscht.
Sind da eventuell die Timer in der CPU defekt oder liegt es eventuell am Estand an der CPU,. Die CPU hat einen E-Stand 4. Die digitalen Signalmodulen verschiedene E-Stände 1 oder 2:
Hoffe Ihr könnt mir helfen
mfg
Andreas
Ich habe schon seit JAhren eine selbst gebaute Alarmanlage mit einer S5 relaisiert. Die läuft schon seit 7 Jahren ohne nennenswerte Mucken. Doch nun habe ich die ANlage erweitert, und meine CPU 102 ist am Ende Ihrer Speicherkapaziät angekommen.
Somit habe ich mir eine CPU 103 zugelegt. Den Rest der HArdware aber unverändert gelassen.
Neues Programm eingespielt, doch das Programm wird zwar bearbeitet, aber alle Timerzeiten laufen nicht ab.
Habe auch dann das alte Orginalprogramm eingespielt. Auch da laufen die zeiten nicht ab.
Habe dann als Versuch eine alte CPU 100 provisorisch mit einen kleinen Testprogramm versehen. Da läuft die Zeit ab.
Dann die CPU 100 durch die CPU 103 ersetzt. Gleiches Problem wie zuvor auch.
Im Status bekomme ich zwar das VKE angezeigt, aber die Zeit läuft, obwohl alle Bedingungen erfüllt sind nicht ab.
Habt Ihr eine Idee???
Wenn alles mit der CPU 100 und der CPU 102 funktioniert, dann muss es doch auch bei der 103 funktionieren???
Es liegt keine Doppelbelebung von Timern vor . Auch wurde bevor das Testprogramm eingepielt wurde die CPU urgelöscht.
Sind da eventuell die Timer in der CPU defekt oder liegt es eventuell am Estand an der CPU,. Die CPU hat einen E-Stand 4. Die digitalen Signalmodulen verschiedene E-Stände 1 oder 2:
Hoffe Ihr könnt mir helfen
mfg
Andreas