Hardwarekonfiguration einer S7-Steuerung

Airen

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

folgende Problemstellung:

ich hab auf Steckplatz 6 die Baugruppe AI4/AO2x8/8Bit angeschlossen.

Meine Aufgabe ist es die BG zu interpretieren.

Was mir klar ist: Es gibt 4 analoge Eingänge, insgesamt 8Byte breit. Und 2 analoge Ausgänge mit insgesamt 4Byte. Die Adressen habe ich nach einigen Nachblätter auch mit Eingänge 288/295 und Ausgänge 288/291 lokalisiert.

Was mir fehlt ist die Bedeutung für das Anhängsel 8/8Bit.

Sollte eine Kleinigkeit sein für euch.

Beste Grüße
 
Hallo Airen,
die Angabe die du suchst ist die Auflösung der Karte.
Dies bedeutet, dass die Ein- bzw. Ausgänge mit einer Digitalisierung von 8-bit arbeitet (0-255). Die Werte die also von der Karte dargestellt werden liegen zB. bei einem Eingang = 0V bei Digital 0 und bei einem Eingang von 10V bei Digital 255 (wenn der Eingang auf 0-10V konfiguriert ist).

Grüße DG6FDJ
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

wobei diese aber intern von der Baugruppe in 0-27648 (Messbereich z.B. 0-10V) gewandelt werden, was letztendlich über das Word von der Baugruppe ausgegeben wird. Mit dem Übersteuerungsbereich geht es sogar bis 11,85V 32767 was wiederum den 255 bei 8Bit entspricht.

Gruss Daniel
 
Zurück
Oben