hallo leute,
ich muss nochmal schreiben, da es immer noch nicht so funktioniert wie ich mir das vorstelle...
also wie schon beim ersten beitrag geht es um sprünge, klar....
so sieht der programmausschnitt aus:
OB 1
call fc 4 --Modusanwahl
call fc 7 --Ausgänge
// HAND Betrieb
U "Handbetrieb Merker"
SPB m000
// AUTOMATIK Betrieb
U "Automatik Merker"
SPB m001
SPA ende
m000 :CALL "HAND"
SPA ende
m001 :CALL "AUTOMATIK"
SPA ende
ende :NOP 1
FC 4:
//HAND
U "Steuerung EIN Merker"
U "OP Tasten_DB".HANDbetrieb
UN "Schritt 2"
S "Handbetrieb Merker"
U(
ON "Steuerung EIN Merker"
O
U "Automatik Merker"
UN "OP Tasten_DB".HANDbetrieb
)
R "Handbetrieb Merker"
NOP 0
//AUTO
U "OP Tasten_DB".AUTOMATIKbetrieb
U "Steuerung EIN Merker"
S "Automatik Merker"
U(
ON "Steuerung EIN Merker"
O
U "Handbetrieb Merker"
UN "OP Tasten_DB".AUTOMATIKbetrieb
)
R "Automatik Merker"
NOP 0
also ich setze im fc 4 jeweils einen merker der entweder für den hand oder für den automatik modus ist.
im ob1 wird dieser dann abgefragt und so wird der jeweilige fc angewählt.
in den fcs für auto und hand werden nur merker gesetzt, keine ausgänge.
im fc 7 werden dann die ausgänge über die jeweiligen merker angesteuert.
ich habe es im ob 1 mit dem en eingang für den fc probiert, das ergebnis war dasselbe, sobald ich mich in einem der fcs (auto oder hand) befinde, komme ich nicht mehr zurück in den anderen fc.
weiss jemand rat????
oder wie schaffe ich es, sobald ich den fc wechsle, also z.B. von hand auf auto, dass alles was in hand war rückgesetzt wird???
mfg
ich muss nochmal schreiben, da es immer noch nicht so funktioniert wie ich mir das vorstelle...
also wie schon beim ersten beitrag geht es um sprünge, klar....
so sieht der programmausschnitt aus:
OB 1
call fc 4 --Modusanwahl
call fc 7 --Ausgänge
// HAND Betrieb
U "Handbetrieb Merker"
SPB m000
// AUTOMATIK Betrieb
U "Automatik Merker"
SPB m001
SPA ende
m000 :CALL "HAND"
SPA ende
m001 :CALL "AUTOMATIK"
SPA ende
ende :NOP 1
FC 4:
//HAND
U "Steuerung EIN Merker"
U "OP Tasten_DB".HANDbetrieb
UN "Schritt 2"
S "Handbetrieb Merker"
U(
ON "Steuerung EIN Merker"
O
U "Automatik Merker"
UN "OP Tasten_DB".HANDbetrieb
)
R "Handbetrieb Merker"
NOP 0
//AUTO
U "OP Tasten_DB".AUTOMATIKbetrieb
U "Steuerung EIN Merker"
S "Automatik Merker"
U(
ON "Steuerung EIN Merker"
O
U "Handbetrieb Merker"
UN "OP Tasten_DB".AUTOMATIKbetrieb
)
R "Automatik Merker"
NOP 0
also ich setze im fc 4 jeweils einen merker der entweder für den hand oder für den automatik modus ist.
im ob1 wird dieser dann abgefragt und so wird der jeweilige fc angewählt.
in den fcs für auto und hand werden nur merker gesetzt, keine ausgänge.
im fc 7 werden dann die ausgänge über die jeweiligen merker angesteuert.
ich habe es im ob 1 mit dem en eingang für den fc probiert, das ergebnis war dasselbe, sobald ich mich in einem der fcs (auto oder hand) befinde, komme ich nicht mehr zurück in den anderen fc.
weiss jemand rat????
oder wie schaffe ich es, sobald ich den fc wechsle, also z.B. von hand auf auto, dass alles was in hand war rückgesetzt wird???
mfg