Soft SPS gesucht

Freitag

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich suche eine voll S7 kompatible Soft SPS die u.a. auch eine S7-417F simulieren können soll.

Kennt sich jemand von euch eventuell damit aus und könnte mir sagen welche Produkte ich genauer anschauen muss?

vG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
eine Fehlersichere soft SPS hat meines wissens nur siemens selber...
zumindest wenn sie mit step7 programmierbar sein soll wüsste ich nichts anderes.

muss das eine "F" sein?

getestet und freigegeben wurden für die F RTX bisher einige siemens pcs (panel-pc, microbox,...) mit (fast) jedem anderen pc soll es zwar auch gehen, aber dazu muss man mit einem speziellen tool von siemens die hardware untersuchen, das dauert angeblich einige stunden...
 
eine Fehlersichere soft SPS hat meines wissens nur siemens selber...
zumindest wenn sie mit step7 programmierbar sein soll wüsste ich nichts anderes.

muss das eine "F" sein?

getestet und freigegeben wurden für die F RTX bisher einige siemens pcs (panel-pc, microbox,...) mit (fast) jedem anderen pc soll es zwar auch gehen, aber dazu muss man mit einem speziellen tool von siemens die hardware untersuchen, das dauert angeblich einige stunden...

das ist kein spezielles Tool, das macht die Soft-SPS bei der Installation
selber. Es dauert auch seine Zeit, aber vlt. so max eine halbe stunde.
 

Anhänge

  • safety_tool.JPG
    safety_tool.JPG
    139,1 KB · Aufrufe: 56
Es geht mir erstmal darum einen groben Überblick zu haben welche Produkte ich mir genauer anschauen muss.

Ich sage mal zur Einschränkung dass auch erstmal eine Soft SPS reichen würde die eine 416'er CPU (ohne F) simulieren kann.

Über IBH Softec bin ich z.B. schon gestolpert.

Vielen Dank für eure Hilfe schonmal! :D
 
ja, also IBH hätte ich jetzt auch gesagt wenn es nicht "F" bzw. siemeins sein muss!
 
ACControl

Hallo Gerhard,

kann ich "ACCONtrol S7-Win32" so verwenden:
real:
- CPU 416, Kommunikation mit WinCC mittels Named Con., ISO on TCP(MAC Adressierung, CP443-1)

SoftSPS:
läuft auf einem PC, geladen mit o.g. Konfig., und ist "ansprechbar" WinCC seitig über die konfigurierte Verbindungen.

Hintergrund: PCS7 Test Aufbau zwecks FAT und sonstige Checks.

Gruss: Vladi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ACCONtrol wird ganz normal wie eine reale SPS über TCP/IP (ISO on top of TCP, RFC1006, Port 102) angesprochen. Dazu wird die IP-Adresse des loaklen Rechners verwendet. Ansonsten gibt es bei uns auf der Homepage eine Demoversion zum Testen. Eventuelle Fragen entweder hier stellen oder direkt an unseren support AT deltalogic.de.
 
Ich habe auch noch Fragen zu ACCONtrol:
Welche OB's, SFC's und SFB's unterstützt diese Soft SPS?
Und ist es möglich auf einem Rechner mehrere Soft SPS'en parallel laufen zu lassen?

vG
 
Die Liste der unterstützten Bausteine sowie die Leistungsdaten ist im Anhang.
Mehrere Instanzen können derzeit nur über mehrere virtuelle Maschinen realisiert werden. Grund: Jede Instanz möchte den Port 102 (RFC 1006) als Server öffnen. Und das darf nur eine tun. Wir arbeiten allerdings an einer Multiinstanz-Lösung ;-)
 

Anhänge

  • 0901001 ACCONtrol Leistung.pdf
    6,9 KB · Aufrufe: 27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
.... Grund: Jede Instanz möchte den Port 102 (RFC 1006) als Server öffnen. Und das darf nur eine tun. Wir arbeiten allerdings an einer Multiinstanz-Lösung ;-)

Das sagte mir auch die Testversion beim Start: "Port 102 ist schon belegt, leck mich!" :D

Auf dem Rechner ist PCS7 installiert, mit PLCSIM, Batch usw. Wer genau belegt die RFC...keine Ahnung.

Vladi
 
Hi,


Das sagte mir auch die Testversion beim Start: "Port 102 ist schon belegt, leck mich!" :D

Auf dem Rechner ist PCS7 installiert, mit PLCSIM, Batch usw. Wer genau belegt die RFC...keine Ahnung.

Vladi
Um festzustellen welche Applikation den Port 102 blockiert kann folgende Kommandozeile ausgeführt werden:

netstat -a -b -n -p TCP

Hinweis: Dieser Befehl muss mit Administratorrechten ausgeführt werden, sonst wird der Applikationsname nicht angezeigt.

C:\Dokumente und Einstellungen\HRe>netstat -a -b -n -p TCP

Aktive Verbindungen

Proto Lokale Adresse Remoteadresse Status PID
TCP 0.0.0.0:102 0.0.0.0:0 ABHÖREN 3048
[s7oiehsx.exe]


Um nun heraus zu finden ob die Applikation ein Dienst ist gehen sie bitte wie folgt vor:

- "Start > Programme > Zubehör > Systemprogramme > Systeminformationen" aufrufen

- Unter "Suchen nach:" den Applikationsname eintragen z.B. "s7oiehsx.exe"

- Danach wird einem z.B. unter "Aktive Tasks" angezeigt und unter "Dienste"

- Unter Dienste wird dann der Dienstname "SIMATIC IEPG Help Service" angezeigt

- Dieser Dienst muss dann unter "Verwaltung > Dienste" deaktiviert werden und vorzugsweise auf Startyp "manuell" gestellt werden

Siehe auch:
http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=9906
http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=11857
 
Zurück
Oben