Hallo,

Bin Anfänger und hab folgendes vor:

Ich setze auf den TP170 ein bit das für eine gewisse zeit die ich am TP anzeigen und verstellen will gesetzt bleiben soll.

Ich hab da das Problem mit der umrechnerei. Blick überhaupt nicht durch.:confused::confused:

viel. kann mir ja wer helfen. Besten Dank.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn deine Variable vom Datentyp "Time" ist kannst du in den Eigenschaften eine Umrechnung angeben.
"Lineare Skalierung".
Dort trägst du folgendes ein.
Steuerung: Endwert= 1000000000
Anfangswert= 0
Bediengerät: Endwert= 1000000
Anfangswert= 0

Dann ist in deinem Eingabefeld der Wert 1= 1 Sekunde
 
Hallo,

Die Skalierung kannst du in der Variablenliste vornehmen.
Im Ordner Kommunikation --> Variablen --> auswählen der Variable die geändert werden soll --> dann am unterne Bild eigenschaften auswählen --> Linieare Skalierung --> vor der änderung mußt du einen Haken an Aktivieren machen.

Ich hoffe das ich dir weiter helfen konnte
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke erstmals, aber die Eigenschaft Skalierung steht bei mir hier nicht da.

Ich kann nur unter Eigenschaften auswählen:

Adressierung
Grenzen
Grundeinstellungen
Kommentar

Die Skalierung kann doch nicht einfach fehlen. Oder muss man die zuerst wo aktivieren?
 
Die Eigenschaft der Variable muß direkt unter deiner Liste angezeigt werden. Ist das nicht der fall dann benutzte die Tastenkombi "CTRL+SHIFT+X". Dieses Fenster benötigst du immer beim erstellen solcher Projekte. Da dort Eigenschaften und Einstellungen abgelegt sind die ansonsten nur schwer zu finden sind.
Ich habe dir mal einen Bildschirmausdruck gemacht.Lineare Skalierung.JPG
 
also.. Ich hab ein TP170A da gibt es die Eigenschaft "Lineare Skalierung" nicht.

Wenn ich TP170B projektiere, gibt es diese Funktion.

Gibts dann eine Alternative wie man das mit einem TP170A lösen kann??

WINCC flexible 2007 HF4
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also.. Ich hab ein TP170A da gibt es die Eigenschaft "Lineare Skalierung" nicht.

Wenn ich TP170B projektiere, gibt es diese Funktion.

Gibts dann eine Alternative wie man das mit einem TP170A lösen kann??

WINCC flexible 2007 HF4
Dann wirst das wohl in der SPS machen müssen kurz bevor Du den Zeitbaustein aufrufst.
Code:
   L #Zeitwert_vom_Panel
   L L#1000
   *D
   T #Temp_Doppelwort_Zeit
 
Zurück
Oben