Liebe SPS-Gemeinde

Ich suche für unser Feuerwehr Gerätehaus eine SPS-Steuerung die möglichst über freeware programmierbar ist und über 240V Eingänge und potentialfreie Ausgänge (Strom 10A oder 16A) verfügt. Habe normale Schalter als Eingänge und Lampen als Ausgänge

Gibt es sowas? Möller oder Siemens? Wenn nicht, was kann ich tun?
Programmieren habe ich in der Lehre gelernt und kann es auch noch sehr gut.

Vielen Dank

Andy
 
Starter-Sets

Gibt es sowas? Möller oder Siemens? Wenn nicht, was kann ich tun?
Programmieren habe ich in der Lehre gelernt und kann es auch noch sehr gut.
Hoffentlich hast Du auch Elektriker gelernt. SPS-Ausgänge mit 16A AC wirst Du nicht finden
bzw. würde ich IMMER Hilfsschütze zum Schutz der SPS dazwischenschalten.

Da gibt es auch was von Siemens (Logo!) und Moeller (easy), die lassen sich ganz kostenlos
mit den Fingern direkt am Gerät programmieren :p

Besser sind die Starter-Sets mit Programmiersoftware (mit Simulator!) und Programmierkabel:
SIEMENS LOGO! - News Box 0BA6
Moeller easy 512 Starter-Box-USB

Vielleicht teilst Du uns besser noch mit, wieviele Eingänge und Ausgänge Du brauchst und
was Du damit machen willst.

Gruß
Harald
 
Acht Ein- und acht Ausgänge sollte mir schon reichen. Habe überall 5x1,5mm² hin gezogen(Schalter und steckdose). wenn ich jetzt mit schutzkleinspannung anfange, müsste ich überall nochmal ne leitung hin ziehen und die decke ist heute gegossen wurden :-(
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe mir gerade die von Möller genau angeschaut und finde die am besten. Verstehe ich das richtig, dass man auf den digitalen Eingang dann 230V anlegen kann und das als high signal gewertet wird?

Sorry für die dumme frage aber ich schlage gerade erst die brücke zwischen theori und praxis
 
Moeller easy Produktinformationen und Handbücher

Habe mir gerade die von Möller genau angeschaut und finde die am besten. Verstehe ich das richtig, dass man auf den digitalen Eingang dann 230V anlegen kann und das als high signal gewertet wird?
Ja, auf die 230V-Varianten der easy kannst Du 230VAC direkt auf die Eingänge geben.
0...40VAC = Low / 79...230VAC = High

Infos zum Anschließen, Verdrahten, Programmieren und Bedienen der easy findest Du hier:
Moeller easy Produktinformationen und Handbücher

Gruß
Harald
 
Danke Harald für die schnelle Hilfe.
Kann ich eigentlich die start up version von Möller
um zusätzliche Aus- bzw Eingänge erweitern?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moeller-Infoseite lesen

Die easy 512 aus der easy-MINI-Starter-Box ist NICHT erweiterbar!
Sie hat 8 Eingänge und 4 Relais-Ausgänge.

Die easy ab der 700-er Reihe sind erweiterbar:
Moeller easy 719-AC Starter-Box-USB (EASY-MIDI-BOX-AC)

Schau doch einfach mal auf die von mir im Beitrag #7 verlinkte Moeller-Infoseite ...
Gleich der erste Downloadpunkt bringt die Übersichts-Broschüre zu den easy-Baureihen
mit zusammengefassten technischen Daten und Erweiterungsmöglichkeiten.
Beachte auf der Moeller-Infoseite auch mal die Menüpunkte auf der linken Seite, das
beantwortet Dir eigentlich fast alle Einsteiger-Fragen.

icon4.gif
Noch ein wichtiger Hinweis:
Die 230VAC für die easy-Eingänge müssen von der SELBEN Phase kommen!

Gruß
Harald
 
Ja ich hab mich heute mal schlau gemacht und auf der Seite viel gefunden. Deine Hilfe und vorallem der Hinweis waren aber sehr wichtig.

Vielen Dank dafür
 