Was heißt: Die Symboldefinition des Bausteins ist ungültig?

MikeJ

Level-1
Beiträge
80
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich bin noch recht "unwissend" in der SPS Programmierung und habe nun die Aufgab ein bestehendes Programm zu erweitern.
Beim Öffnen einiger FC´s erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Die Symboldefinition des Bausteins ist ungültig.
Beim Klick auf Details kommt dann:Aufruf des Bausteins FC200 in Baustein
FC10 wurde reduziert.


Was will der mir damit sagen?!

Vielen Dank und viele Grüße
Mike
 
Es wurden Bausteine geändert die in den FC aufgerufen werden.
Ich würde das Projekt übersetzen, dann ist das wech oder du hast einen echten Fehler, den du manuell beheben musst.

bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Entweder auf Bausteine > rechte Maustaste > Bausteinkonsistenzprüfung > alles übersetzen
oder
den FC10 öffnen, dort ist irgendwo der Aufruf von dem FC200 (wenn Du den FC10 speichern willst, wird das fehlerhafte Netzwerk angezeigt).
Auf den rot markierten Baustein klicken > rechte Maustaste > aktualisieren.
 
Hi

sorry, bin erst jetzt zum Testen gekommen. Hat aber auf jeden Fall geholfen - also: Vielen Dank Euch!

Viele Grüße
Mike
 
Zurück
Oben