Max. Anzahl Verbindungen 315-2DP

Andy79

Level-2
Beiträge
153
Reaktionspunkte
20
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir haben eine CPU 315-2DP (6ES7 315-2AG10-0AB0) mit angeschlossener CP343-1 an die wir über Ethernet 15 S7-200 jeweils mit CP243-1 anbinden wollen. Dummerweise ist nach 14 angelegten Verbindungen in Netpro schluss, weil die CPU max. 16 Verbindungen verwalten kann und 2 Verbindungen für PG und OP Kommunikation reserviert sind.
Die Frage ist nun ob man noch irgendwas tun kann um die eine fehlende Verbindung zu realisieren. Welche nächstgrößere CPU kann mehr als 16 Verbindungen verwalten?
Danke schon mal für jede Hilfe.

Gruß Andy
 
Hallo,

wir haben eine CPU 315-2DP (6ES7 315-2AG10-0AB0) mit angeschlossener CP343-1 an die wir über Ethernet 15 S7-200 jeweils mit CP243-1 anbinden wollen. Dummerweise ist nach 14 angelegten Verbindungen in Netpro schluss, weil die CPU max. 16 Verbindungen verwalten kann und 2 Verbindungen für PG und OP Kommunikation reserviert sind.
Die Frage ist nun ob man noch irgendwas tun kann um die eine fehlende Verbindung zu realisieren. Welche nächstgrößere CPU kann mehr als 16 Verbindungen verwalten?
Danke schon mal für jede Hilfe.

Gruß Andy
Hallo Andy,
leider kann selbst die neuste 315-2DP (6ES7315-2AH14) auch nur 16 Verbindungen. :-(

Die 317-2DP (6ES7317-2AJ10) kann dann schon 32 Verbindungen, kostet aber auch ein gutes Stück mehr. :-(
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/14850421/td
 
Zurück