Hallo

was kann ich machen damit wenn ein Fehler ein auftritt und die Steuerung gleich auf Stop geht, kann ich solche Fehler abfangen und auswerten.

Hab etwas über Prozessalarme gelsen, habe aber leider keine Ahnung ob und iwe ich diese anweden sollte.

Kann mir jemand das kurz erklären ?

DANKE
 
Hallo,

um welche Fehler geht es denn?

Schon mal nach "Fehler-OB" gesucht?


Prozeß-Alarm ist eigentlich was anderes



MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

der Fehler liegt im Programm, wie kann ich nach Fehlern suchen?

Steuerung geht éinfach im Betrieb auf Fehler ( Stop ) kann aber die Ursache nicht fesstellen, kann man in der Steuerung etwas auslesen?

Gruß
 
Hallo chefren_new,

den Diagnosepuffer findest du unter SIMATIC Manager -> Zielsystem -> Diagnose/Einstellung -> Baugruppenzustand (Ctrl+D) -> Register Diagnosepuffer.
Der Fehler wird meistens im Ereignis Nr. 2 bzw. 3 angezeigt.

Gruß
Cosman
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo chefren_new,

den Diagnosepuffer findest du unter SIMATIC Manager -> Zielsystem -> Diagnose/Einstellung -> Baugruppenzustand (Ctrl+D) -> Register Diagnosepuffer.
Der Fehler wird meistens im Ereignis Nr. 2 bzw. 3 angezeigt.
An der Stelle die Cosman beschrieben hat gibt es auch einen Button "Baustein öffnen"
Und bei manchen Fehlern wird dann genau der Baustein geöffnet und die fehlerhafte Zeile angezeigt.
Willst Du einen CPU Stopp verhindern, dann wie schon von Sockenralf erwähnt die Fehler-OBs einfügen.
Zum Beispiel :OB82, OB86, OB121, OB122 (sind mal die gängigen)
Eine Fehlersuche wird dadurch aber umso schwieriger, denn wenn die CPU mal in Stopp gehen will, ist ja schon etwas im Argen.
 
Hallo

also ich lege einfach einen OB82 an und das wars? oder wie funktioniert das genau.
Meine Steuerung geht in 14 Tage in Betrieb und soll 100% funtionieren, also hab etwas Stress das Problem zu lösen.

Ich möchte mich auf jedefall schon mal für die Hilfe bedanken.

Gruß
 
Hallo

hatte heute wieder einen Ausfall, also die Steuerung ging auf Stop

ich Denke das an dem Thermoelement liegt was am Analogeingang hängt, oder kann das auch am Busstecker liegen?

hab jetzte einen OB82 und 86 eingefügt, kann das helfen, das die Steuerung nicht mehr auf stop geht.

ich hoffe auf Hilfe


habe anbei die Diagnose


Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 456A
STOP durch Diagnosealarm (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden)
Unterbrechungstelle im Anwenderprogramm: Zyklisches Programm (OB 1)
Prioritätsklasse: 1
FB-Nummer: 3
Bausteinadresse: 88
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
interner Fehler, kommendes Ereignis
08:12:29.693 19.04.2010

Ereignis 2 von 100: Ereignis-ID 16# 3942
Baugruppe gestört oder Wartung erforderlich
Baugruppentyp: Analogbaugruppe
Eingangsadresse: 272
Kanalinformation vorhanden
Modul/Submodul gestört
Fehler baugruppenextern
Kanalfehler vorhanden
Angeforderter OB: Diagnosealarm-OB (OB 82)
Prioritätsklasse: 26
externer Fehler, kommendes Ereignis
08:12:29.681 19.04.2010
 
Du siehst doch da einen richtig schönen und eindeutigen Eintrag im Diagnosepuffer.

Ursächlich ist dein Analogeingang mit der Adresse "PEW 272", dieser liefert einen Diagnosealarm wg. irgendwas was dieses Modul halt überwacht,
im Normalfall entweder einstellbar (HW-Konfig) und oft auch abschaltbar.

Auf jeden Fall wird der OB82 aufgerufen, ist dieser im AG (auch leer) läuft die Kiste weiter, ansonsten nicht.

Hier auch nochmals ein Ausschnitt aus dem Beitrag von Paule:
Paule schrieb:
Zum Beispiel :OB82, OB86, OB121, OB122 (sind mal die gängigen)
Eine Fehlersuche wird dadurch aber umso schwieriger, denn wenn die CPU mal in Stopp gehen will, ist ja schon etwas im Argen.

Als Ergänzung, bei Profinet IO RT würde noch der OB83 als gängiger dazukommen.
Allerdings solltest du dir unabhängig von der Fehlersuche auch zumindestens ungefähr im klaren sein was du da eigentlich damit bewirkst ...
Du könntest aufgrund der Tatsache das Analogeingänge ausfallen auch irgend einen "Blödsinn" zusammensteuern/regeln.

Mfg
Manuel
 
Zuletzt bearbeitet:
Eine nochmalige Anmerkung:
In deiner jetzigen Projektphase würde ich den OB82 als Holzhammermethode bezeichnen,
viel wichtiger wäre es herauszufinden WAS an dem Analogeingang nicht passt,
und das dann entsprechend zu beheben.

Mfg
Manuel
 