shotar
Level-1
- Beiträge
- 28
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wir benutzen in einer Anlage einige DP/DP Koppler und an einem tritt hin und wieder ein Fehler auf. Siehe dazu die Diagnose:
Ich habe bereits die Busgeschwindigkeit zu verringen (von 12 auf 6 MBIT), der Fehler ist aber geblieben. Der DP/DP Koppler ist letzter Teilnehmen im Strang. Es wurde zum Bussabschluss ein aktiver Busabschlusswiderstand eingesetzt. Auch den hab ich mal abgeklemmt, also den Wiederstand am DPDP Koppler eingeschaltet. Hilft alles nichts.. Weiss jemand Rat?
Noch eine Frage zu den Diagnosemeldungen:
Was bedeutet "Diagnosealarm von Stellvertreter"? Ist die andere Seite gestört?
Und "Fehler baugruppenextern"?
wir benutzen in einer Anlage einige DP/DP Koppler und an einem tritt hin und wieder ein Fehler auf. Siehe dazu die Diagnose:
Code:
Ereignis 1 von 120: Ereignis-ID 16# 3842
Baugruppe ok
Baugruppentyp: Dezentrale Peripherie
Eingangsadresse: 16314
Anwenderinformation vorhanden
Diagnosealarm von Stellvertreter
Angeforderter OB: Diagnosealarm-OB (OB 82)
Priorit‰tsklasse: 25
externer Fehler, gehendes Ereignis
01:54:53.228 2010-04-21
Ereignis 2 von 120: Ereignis-ID 16# 5879
Baugruppenfehler in Dezentraler Peripherie beseitigt
Steckplatz des DP-Masters: 5
Priorit‰tsklasse: 26
externer Fehler, gehendes Ereignis
01:54:53.228 2010-04-21
Ereignis 3 von 120: Ereignis-ID 16# 3942
Baugruppe gestˆrt oder Wartung erforderlich
Baugruppentyp: Dezentrale Peripherie
Eingangsadresse: 16314
Anwenderinformation vorhanden
Diagnosealarm von Stellvertreter
Modul/Submodul gestˆrt
Fehler baugruppenextern
Angeforderter OB: Diagnosealarm-OB (OB 82)
Priorit‰tsklasse: 25
externer Fehler, kommendes Ereignis
01:54:53.216 2010-04-21
Ereignis 4 von 120: Ereignis-ID 16# 3942
Baugruppe gestˆrt oder Wartung erforderlich
Baugruppentyp: Dezentrale Peripherie
Eingangsadresse: 16314
Anwenderinformation vorhanden
Diagnosealarm von Stellvertreter
Modul/Submodul gestˆrt
Fehler baugruppenextern
Angeforderter OB: Diagnosealarm-OB (OB 82)
Priorit‰tsklasse: 25
externer Fehler, kommendes Ereignis
01:54:53.199 2010-04-21
Ereignis 5 von 120: Ereignis-ID 16# 5979
Baugruppenfehler in Dezentraler Peripherie aufgetreten
Steckplatz des DP-Masters: 5
Priorit‰tsklasse: 26
externer Fehler, kommendes Ereignis
01:54:53.198 2010-04-21
Noch eine Frage zu den Diagnosemeldungen:
Was bedeutet "Diagnosealarm von Stellvertreter"? Ist die andere Seite gestört?
Und "Fehler baugruppenextern"?