Hallo! Entschuldigt meinen vielen Anfängerfragen, hier kommt leider noch eine:

Ich möchte gern eine 315-2DP/PN über Profibus mit ET200M und einem Industrie-PC verbinden. Auf dem Industrie-PC möchte ich das Softnet für S7-Kommunikation inkl. OPC-Server installieren und über den OPC-Server auf die SPS zugreifen.

Funktioniert dieser Aufbau?

Im Datenblatt der CPU steht, dass die DP Schnittstelle keine S7-Kommunikation kann und die MPI-Schnittstelle nur als Server. Ist dann der Einsatz des Industrie-PC als Client möglich. Oder sollte ich das Softnet-DP einsetzen?

Danke!
 
Ja das wird funktionieren.

Sie können den Profibus OPC server benutzen, um über MPI oder Profibus anzuschließen.
Und Sie können den Ethernet OPC Server benutzen, um über das ProfiNet port anzuschließen.

Die erwähnten Beschränkungen auf dem MPI/DP Port bedeutet nur, daß die CPU 315 nicht PUT/GET befehle einleiten kann.
Aber sie kann auf PUT/GET Auftrag von einem anderen Master (der ein CP342-5 oder ein S7-400 sein muß) reagieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke Jesper!

Kann man die CPU über die Profinet-Schnittstelle von einem normalen PC mit Netzwerkkarte über Ethernet mit STEP7 programmieren?
 
Ja, das geht auch, mache ich auch mit mein laptop, weil der HMI PC am MPI Stecker hängt.
 
Und du benötigst kein MPI oder Profibus Karte für Deiner PC.
Alles kann über Ethernet getan werden.

Ist hier ein Tip:
Wenn das 315-2PN/DP neu aus dem Box ist, hat es kein IP addresse.
Verwendest du das "einstellen Ethernet-Adresse" Utilityprogramm in STEP7, um die IP Adresse über das MAC address einzustellen.
Das MAC addresse ist auf der CPU gedruckt.
Von dann an kannst du alles über Ethernet tun.
 