Frage zu Profibus

slk230-power

Level-1
Beiträge
49
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Profibus freak´s,

brauche dringend eure Hilfe, denn ich habe folgendes Problem:

Meine CPU (314C-2DP) ist mit einem Siemens DP/EIB Link über Profibus verbunden. Alles funktioniert super, doch wenn ich auf dem EIB- Bus eine kurze Störung habe, dann geht mir auch meine SPS in Stop. Der Fehler im EIB steht in der Regel kurze Zeit an (Spannungseinbruch) aber die CPU bleibt danach trotzdem in Stop. Gibt es eine Möglichkeit um dieses Verhalten zu ändern, da ich an den EIB nur unwichtige Wetterdaten übergebe, wichtig wäre aber das die SPS weiterläuft oder zumindest nach dem Fehler sofort selbständig wieder anläuft.

Danke im Voraus für eure Antworten
Gruß Klaus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus,
hab zwar wenig Schimmer von EIB aber wenn du den OB 87 und OB122 (evtl. auch OB 85,86) in die CPU lädst, sollte das nicht mehr passieren. Die CPU geht bei Peripheriefehler nur dann in Stop, wnn sie den OB 122 nicht findet. Ist er da, auch wenn nichts drin steht, läuft sie weiter. Ist aber gefährlich, weil wenn die Peripherie, in deinen Fall der EIB ausfällt, können z.B. dessen E/A's nicht mehr gelesen/geschrieben werden und das Programm läuft trotzdem weiter (mit den alten Werten), ausser du reagierst (z.B.im OB122) entsprechend. Also: aufpassen!
Gruß
Sailor
 