Hallo -
ich habe eine Problem. Ich betreue gerade in China eine aufgabe fuer ein Upgrade eines Stossdaempfer Dauerlauf Pruefstandes. Die Stossdaemper 8 an der Zahl werden bis zu einem halben Jahr geprueft.
Fuer die Temperatur Ueberwachung habe ich jetzt Testo T4 Geraete eingebaut. Nach einem Monat (31 Tagen = knapp 45.000 min) soll die Anlage sich abschalten, damit die Temperatur Datenlogger ausgelesen werden koennen. Da liegt mein Problem..ich habe im Netz kein Zeitrelais fuer 31 Tage gefunden. Hab ich nicht richtig geschaut?
Jetzt hab ich ueberlegt, ich koennte diese Abschaltung auch ueber die Siemens S5 Steuerung verwirklichen. Die Abschaltung wollte ich den NOT-AUS Schaltkreis mit einbauen.
Ich hab uberlegt es mit Zeitgliedern zu machen, da aber der max.einstellbare Zeitwert bei knapp 3 Stunden liegt, waeren das zu viele Zeitglieder die ich hintereinander schalten muesste. Oder ist das egal?
Dann noch als Alternative gedacht ich koennte doch sicher mit einem Zeitglied einen Takt erzeugen und damit ein Merkerwort hochzählen. Ich hab sowas mal gelesen, bin mir aber nicht sicher wie es funktioniert und ob ueberhaupt.
Ich wuerde mich freuen, wenn mir jemand helfen koennte, oder einen Tip hat.
ich habe eine Problem. Ich betreue gerade in China eine aufgabe fuer ein Upgrade eines Stossdaempfer Dauerlauf Pruefstandes. Die Stossdaemper 8 an der Zahl werden bis zu einem halben Jahr geprueft.
Fuer die Temperatur Ueberwachung habe ich jetzt Testo T4 Geraete eingebaut. Nach einem Monat (31 Tagen = knapp 45.000 min) soll die Anlage sich abschalten, damit die Temperatur Datenlogger ausgelesen werden koennen. Da liegt mein Problem..ich habe im Netz kein Zeitrelais fuer 31 Tage gefunden. Hab ich nicht richtig geschaut?
Jetzt hab ich ueberlegt, ich koennte diese Abschaltung auch ueber die Siemens S5 Steuerung verwirklichen. Die Abschaltung wollte ich den NOT-AUS Schaltkreis mit einbauen.
Ich hab uberlegt es mit Zeitgliedern zu machen, da aber der max.einstellbare Zeitwert bei knapp 3 Stunden liegt, waeren das zu viele Zeitglieder die ich hintereinander schalten muesste. Oder ist das egal?
Dann noch als Alternative gedacht ich koennte doch sicher mit einem Zeitglied einen Takt erzeugen und damit ein Merkerwort hochzählen. Ich hab sowas mal gelesen, bin mir aber nicht sicher wie es funktioniert und ob ueberhaupt.
Ich wuerde mich freuen, wenn mir jemand helfen koennte, oder einen Tip hat.