2x CP342-5 an einer 315-2DP möglich?

Krumnix

Level-3
Beiträge
1.454
Reaktionspunkte
190
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Ich wurde zu einer Baustelle geschickt, wo sich leider niemand Gedanken
gemacht hat oder es zu irgendwelchen Vorbereitungen gekommen ist.

Nun habe ich das Problem, das ich die Systemdaten nicht auf die 2. CP
im System übertragen bekomme.

Das System ist folgendermassen aufgebaut:

315-2DP (2AG10) dahinter eine (Platz 2)
FM-Baugruppe dann (Platz 4)
2x CP342-5 (Platz 5 und 6)

Im Hardware-Manager sind 3 Profibus-Mastersystem parametriert.
DP-CPU
DP-CP-FUs
DP-CP-IBA

Wenn ich jetzt die Hardware übertragen will, kommt aber leider nur die Meldung:
"Für das Übertragen müssen folgende Baugruppen gestoppt werden:
Steckplatz 2 und 5"

Jedoch nicht Steckplatz 6, also die 2 CP.

Wenn dann übertragen wird erscheint in der Statusanzeige:
Übertrage an (0/2/0).....
Übertrage an (0/5/0).....

Dann ist er fertig.
Ich vermisse aber noch Übertrage an (0/6/0).....

Nach dem Übertragen kommt eine Meldung, die ich nicht mehr 100%
auswendig weiß, aber so ähnlich gelautet hat:

"Das Automatisierungsystem kann keine Verbindung zum Teilnehmer mit
der Adresse 6 aufbauen. Die Daten werden in das System übernommen und
wenn eine Verbindung besteht in den Teilnehmer geladen."

Ich kann aber, wenn ich mich an die CP auf dem Steckplatz 6 anschliesse
mit meinem Laptop auf die CPU zugreifen und das Display, das an
dieser hängt auch.
Nur die anderen Teilnehmer, die wohl die Systemdaten benötigen, melden
das kein Profibus-Master vorhanden ist.

Ist es denn möglich 2 CP342-5 an eine 315 zu hängen?!?!
Oder geht das überhaupt nicht?

Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es wäre natürlich auch möglich, und vermutlich ist es auch so,
das beim ersten CP "Projektierungsdaten in der CPU speichern" abgewählt ist,
beim 2ten jedoch nicht.

Das heißt die Konfiguration des 2ten CP ist dann integraler Bestandteil der CPU-Systemdaten.

Mfg
Manuel
 
Die MPI-Adresse ist bei allen unterschiedlich.

CPU hat 2.
1. CP 4
2. CP 6

Projektierungsdaten in der CPU speichern ist bei beiden CP's abgewählt.

Was ist dort sinnvoller? Den Punkt hab ich auf der Baustelle nicht wirklich
beachtet ;)

Beide an- oder beide abgewählt?
 
Was für eine FM-Baugruppe ist denn verbaut.
Die meisten belegen auch eine MPI-Adresse.
Lass dir doch mal die Hardwarekonfig online anzeigen. Damit siehst du, was die Steuerung selber erkennt.

Gruß
Dieter
FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Projektierungsdaten in der CPU speichern ist bei beiden CP's abgewählt.

Was ist dort sinnvoller? Den Punkt hab ich auf der Baustelle nicht wirklich
beachtet ;)

Beide an- oder beide abgewählt?
Auf jeden Fall "in der CPU speichern".
Wenn der CP defekt ist kann er dann einfach getauscht werden, ohne dass Du ein Programmiergerät brauchst.
 