Programmzeile wird nicht gelesen.....

Marko44

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, kann mir einer helfen? In meinem Programm wird eine Zeile nicht gelesen, und ich weiss nicht warum.....


U M 62.3
S A 125.5
U M 62.6 ------------------------ursprung
R A 125.5


U T 5
S M 62.4
U M 62.4
R M 62.3


U m 62.4
L db20. dbw 4----------steht ein Timer drin
SE T 6


U T 6
S M 62.5
U M 62.5
R M 62.4



U M 62.5
L DB20.DBW 8---------------steht ein Timer drin
SE T 7



U M 62.5
L S5T#200ms
SV T 8
U T 8
= A 125.6



U T 7
S M 62.6----------??????? ER setzt diesem Merker nicht?? Und somit den Ausgang 125.5 nicht zurück......
U M 62.6
R M 62.5



UN A 124.4
U M 62.6
UN A 124.3
S M 62.7
U M 62.7
R M 62.6
U M 61.0
UN M 60.6
R M 62.7
 
Zuletzt bearbeitet:
schreib ER doch mal zum testen einfach mal statt dem DB20.DBW8 zB. L s5t#2s ob es dann geht ??

peter(R)
 
Also ich würde zuerst das Programm anschauen.
Und dann lesen was hier schon geschrieben wurde.
Dein Problem ist wie Lipperlandstern geschrieben hat der M 62.5 solang der nicht auf 1 geht, geschieht eben nix.



bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich würde zuerst das Programm anschauen.
Und dann lesen was hier schon geschrieben wurde.
Dein Problem ist wie Lipperlandstern geschrieben hat der M 62.5 solang der nicht auf 1 geht, geschieht eben nix.



bike


der geht schon auf 1 aber der ausgang geht nicht auf rücksetzen.

Sorry bin noch nicht so geübt, habt ein wenig verständnis mit einem laien.
 
Hallo, kann mir einer helfen? In meinem Programm wird eine Zeile nicht gelesen, und ich weiss nicht warum.....


U M 62.3
S A 125.5
U M 62.6 ------------------------ursprung
R A 125.5



----------
-------------
------------
---------------

U M 62.5
L DB20.DBW 8
SE T 7
-----------------------
-----------------
U M 62.5
L S5T#200ms
SV T 8
U T 8
= A 125.6
-------------------


U T 7
S M 62.6----------??????? ER setzt diesem Merker nicht??
U M 62.6
R M 62.5

Äh hab den Faden verloren!
Schreib doch jetzt einfach welcher Merker gesetzt wird und welcher nicht !

Gruß
SKg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich schreib das komplette programm mal hin.............

hast du es gesehen das komplette programm?


U M 62.3
S A 125.5
U M 62.6 ------------------------ursprung
R A 125.5


U T 5
S M 62.4
U M 62.4
R M 62.3


U m 62.4
L db20. dbw 4----------steht ein Timer drin
SE T 6


U T 6
S M 62.5
U M 62.5
R M 62.4



U M 62.5
L DB20.DBW 8---------------steht ein Timer drin
SE T 7



U M 62.5
L S5T#200ms
SV T 8
U T 8
= A 125.6



U T 7
S M 62.6----------??????? ER setzt diesem Merker nicht?? Und somit den Ausgang 125.5 nicht zurück......
U M 62.6
R M 62.5


UN A 124.4
U M 62.6
UN A 124.3
S M 62.7
U M 62.7
R M 62.6
U M 61.0
UN M 60.6
R M 62.7
 
Zuletzt bearbeitet:
Setzt ER den M62.5 noch irgendwo anders zurück. Evtl. als Byte, Wort, Doppelwort ???

Sieht ja so aus als wenn T7 nicht komplett abläuft
 
wo wird denn m62.6 zurück gesetzt ? // so ein quatsch hätte erst mal richtig lesen sollen

gruss
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück