Zu Testzwecken möche ich gerne folgendes tun:

Es soll sich ein Bit im Sekundentakt von "0" auf "1" ändern.
Dieses möchte ich gerne in den DB1.DBX1.0 schreiben.

Leider habe ich keine Hardwareeingänge um die positive Flanke z.B. des E1.0 abzufangen und somit den Timer anzusteuern....
 
Hallo,

Code:
U M10.0 (Dein E1.0)
FP M10.1
= M10.2 // Flanke (1 Zyklus)

U M10.2
L S5T#1S
SA T1

U T1
= M 10.3 //"Eine Sekunde lange "1"
=DB1.DBX1.0

LG
 
Wie wäre es dafür mit dem Taktmerkern der CPU ?
HW-Konfig - CPU - Zyklus/Taktmerker und dann dort bei Merkerbyte ein freies Byte eintragen. Eines der Bit's hat einen Sekundentakt ...

Gruß
LL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Taktmerker verwenden.
die kannst du bei STEP7 unter Hardware einstellen.
CPU Eigenschaften und da unter dem Reiter Zyklus/Taktmerker das
Häkchen machen und das gewünschte byte auswählen.
und schon kannst damit werken.
 
Die Idee mit dem Taktmerker ist super....
Habe ich auch bereits angefertigt....

Wie lade ich diese Zustände jetzt in den DB1???
 
:confused:Das hat wunderbar geklappt!!!
Erstmal ein HERZLICHES DANKESCHÖN an alle !!! *ACK*

Nun noch eine etwas größere Frage:
Weiß jemand wie ich diese Daten aus dem DB1 nun über die Modbus-Slave Schnittstelle CP341 Bestell-Nr 341-1CH02-0AE0 an einen Modbus-Master sende???

Habe mir von der beiliegenden CD des CP341 die enstprechende Libary und Software bereits installiert.

So wie ich das erkenne muss ich ledigliech den Baustein FB8 "FB P_SND_RK" in den OB1 einbinden (ausgenommen HW-Konfiguration der Schnittstelle. Ist das richtig?

Wie muss ich den FB8 denn mit welchen Daten versorgen? :confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
:confused:Das hat wunderbar geklappt!!!
Erstmal ein HERZLICHES DANKESCHÖN an alle !!! *ACK*

Nun noch eine etwas größere Frage:
Weiß jemand wie ich diese Daten aus dem DB1 nun über die Modbus-Slave Schnittstelle CP341 Bestell-Nr 341-1CH02-0AE0 an einen Modbus-Master sende???

Habe mir von der beiliegenden CD des CP341 die enstprechende Libary und Software bereits installiert.

So wie ich das erkenne muss ich ledigliech den Baustein FB8 "FB P_SND_RK" in den OB1 einbinden (ausgenommen HW-Konfiguration der Schnittstelle. Ist das richtig?

Wie muss ich den FB8 denn mit welchen Daten versorgen? :confused:

Mach doch bitte einen neuen Thread zu deiner, neuen Frage auf.
 
Zurück
Oben