hallo leute,
mal ne generelle frage :
ich habe kein op zur verfügung möchte aber trotzdem eine sicherheit einbauen um von auto in hand modus zu wechslen. ich dachte ich könnte dies durch eine drahtbrücke realiesieren (auf einen eingang). meine frage :
ist so etwas überhaupt zulässig????
 
Über was die Betriebsart gewechselt wird ist doch "wurscht".
Es spielt erst einmal keine Rolle ob ein Panel oder ein Eingang an der SPS dies ausführt.

ABER:

Hier reden wir von Anlagen/Maschinen deren Sicherheitsniveau nicht durch den wechsel der Betriebsart beeinflusst werden, sonst geht nix von beiden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hier reden wir von Anlagen/Maschinen deren Sicherheitsniveau nicht durch den wechsel der Betriebsart beeinflusst werden, sonst geht nix von beiden.
nein sicherheitstechnisch geht nichts flöten, es geht nur darum, dass man nicht in den hand modus schalten soll während des automodus, bzw. der handmodus ist für die wartung gedacht und nicht dass mschinen führer die zylinder ein und ausfahren können wie sie lustig sind....daher dachte ich über eine drahtbrücke im schaltschrank wäre dies am besten zu erreichen....
 
Das wäre dann ja eher der Einrichtbetrieb..

Wie auch immer ich würde für soetwas einen Schlüsselschalter einbauen.
 
Kurz nach Erfindung des Schalters im letzten Jahrtausend, ist ein - mir - unbekanntes Genie auf die Idee gekommen, einen selbigen mit einer anderen alten Erfindung genannt Schloß zu kombinieren.
Vertrieben wird diese nahezu geniale Kombination heute unter dem Namen Schlüsselschalter .

Gruß
Dieter
FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kurz nach Erfindung des Schalters im letzten Jahrtausend, ist ein - mir - unbekanntes Genie auf die Idee gekommen, einen selbigen mit einer anderen alten Erfindung genannt Schloß zu kombinieren.
Vertrieben wird diese nahezu geniale Kombination heute unter dem Namen Schlüsselschalter .
darüber habe ich natürlich auch nachgedacht, leider muss ich eins dazu sagen: wer etwas machen will macht es auch, sprich: es wäre nicht das erste mal das ich an ein schloss, egal ob für eine steuerung oder sonstiges hinlaufe und es ausgeleiert ist....was ich sagen will: unsere mitarbeiter sind sehr einfallsreich wenn es um sowas geht...ach wären sie es doch auch nur bei IHRER arbeit.
aber wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, man könnte meine brücke mit einerm schlüsselschalter gleichsetzen, also keine zulässigkeits bedenken...???
 
aber wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, man könnte meine brücke mit einerm schlüsselschalter gleichsetzen, also keine zulässigkeits bedenken...???
Bedenken ... Nein.
Für einen Einrichtbetrieb halte ich es zwar etwas übertrieben, aber unzulässig finde ich es nicht. Bei einigen Anlagen von Fremdherstellern gab es im Schaltschrank sogenannte Servicestecker. War nix anderes als ein Sub-D-Stecker mit ein paar Dioden drin. Das ganze ging auf ein Paar Ein- und Ausgänge und schaltete bestimmte Funktionen frei. Also auch nix anderes als deine Drahtbrücke.

Gruß
Dieter

FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
 
okay dann denke ich, werde ich werde ich das so machen, denn meines erachtens ist das der wenigste auffand....danke an alle
gruß
cW
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich möchte mal das Gesicht des Eletrikers an der neuen Maschine sehen, wenn du ihm sagst das du für den Servicebetrieb da irgendwelche Drahtbrücken an die SPS anschließen musst..
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
unsere mitarbeiter sind sehr einfallsreich wenn es um sowas geht...ach wären sie es doch auch nur bei IHRER arbeit.

wenn deine Mitarbeiter die Scheiße bauen, dann sollten sie die auch ausbaden.
und wenn du oder dein Chef halt sicher gehen willst, musst du halt in ein Panel investieren und das ganze per Passwortabfrage regeln...
 
Wie wäre es denn mit einem Passwort geschütztem Button der die Betriebs Modi wechselt. Das könnte man dann sogar noch personenabhängig machen Stichwort Benutzerverwaltung!

Gruß
 
Wie wäre es denn mit einem Passwort geschütztem Button der die Betriebs Modi wechselt. Das könnte man dann sogar noch personenabhängig machen Stichwort Benutzerverwaltung!

Gruß
SKG, Dein Vorschlag in allen Ehren - aber wenn Du Beitrag Nr.#1 gelesen hättest....;)

Gruß Approx
 
Wenn die Benutzer da so bastelfreufig sind würde ich das nicht mit einer einfachen Drahtbrücke machen. Wenn das einer von denen sieht wie du da einen Draht umschraubst denkt der sich ah so einfach ist das und schraubt bei der nächsten Gelegenheit auch mal ein paar Drahte um. Fröhliche Fehlersuche. Dann schon eher die Lösung mit den SUB-D Dongle. Einfach ein paar Drahtbrücken in einen Stecker mit Gehäuse löten die du dann über die SPS abfragst. Ist für einen Programierer natürlich kein Hindernis aber für die Bediener.
 
Drahtbrücke geht garnicht. Schlüsselschalter muß ausreichen, zur
not kann mann den ja mit einen Schließsystem versehen und in den
Schaltschrank auf der montagetaffel montieren.
 