Hallo,
ich habe enen 4-5 Jahre alten NetLink Pro ( Firmware aber aktuell ) an Profibus angeschlossen, macht aber keine automatische Baudrate erkennung. Muss immer über Webinterface automatische Baudrate erkennung auf "OFF" stellen, und Parameter von Hand eintragen. Lässtig. Ist das normal? Ich habe schon bei Deltalogic angerufen, aber keine Abhilfe erhalten.
 
Zuletzt bearbeitet:
Sind an dem Profibus Master angeschlossen, die das zyklische Verteilen der Busparameter vornehmen? Nur dann kann der ACCON-NetLink-PRO die Busparameter automatisch erkennen.
Über welche Software wird der NetLink verwendet? Im ACCON-S7-Net kann die Einstellung direkt vorgenommen werden (Vorgabe der Busparameter), genauso im AGLink40-Configprogramm.
Ist beim NetLink RFC1006 aktiviert? Dann dies abschalten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Rainer,
NetLink Pro ist am einem Profibusteilnemer über Huckepackstecker angeschlossen. Profibus Master ist 315-2DP.
NetLink ist auch an WLAN Router angeschlossen und wird mit Step7 v5.4 verwendet.
Ich glaube RFC1006 ist aktiviert, muss ich morgen genau anschauen.
 