Hi Leute ich wollte hier eine Verriegelung einbauen, leider funktioniert das nicht so, wisst ihr was daran falsch ist:
U "P-Anlage ein"
UN "Lichtschranke 7"
U "S-Automatik_3"
UN "Lichtschranke 5"
UN "Lichtschranke 4"
U "Lichtschranke 3"
U "Zyl1. Endschalter Anfa."
U "Zyl2. Endschalter Anfa."
S M 5.0
U(
O "Lichtschranke 4"
O M 6.0
)
R M 5.0
NOP 0
U "P-Anlage ein"
UN "Lichtschranke 6"
U "S-Automatik_3"
UN "Lichtschranke 4"
UN "Lichtschranke 5"
U "Lichtschranke 7"
U "Lichtschranke 3"
U "Zyl1. Endschalter Anfa."
U "Zyl2. Endschalter Anfa."
S M 6.0
U(
O "Lichtschranke 5"
O M 5.0
)
R M 6.0
NOP 0
U "P-Anlage ein"
UN "Lichtschranke 7"
U "S-Automatik_3"
UN "Lichtschranke 5"
UN "Lichtschranke 4"
U "Lichtschranke 3"
U "Zyl1. Endschalter Anfa."
U "Zyl2. Endschalter Anfa."
S M 5.0
U(
O "Lichtschranke 4"
O M 6.0
)
R M 5.0
NOP 0
U "P-Anlage ein"
UN "Lichtschranke 6"
U "S-Automatik_3"
UN "Lichtschranke 4"
UN "Lichtschranke 5"
U "Lichtschranke 7"
U "Lichtschranke 3"
U "Zyl1. Endschalter Anfa."
U "Zyl2. Endschalter Anfa."
S M 6.0
U(
O "Lichtschranke 5"
O M 5.0
)
R M 6.0
NOP 0