Verbindungen/Mengengerüst S7-319 mit CP343-1

Darkhobbit

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe ein kleines Verständnisproblem bei der Ermittlung der maximal Möglichen Verbindungsanzahl der CPU319-3DP im Zusammenspiel mit einem CP343-1. Laut Datenblatt kann die CPU max. 32 Verbindungen. Bezieht sich dies auf alle (S7 und TCP/IP) Verbindungen. Für mein Projekt benötige ich ein Mengengerüst wie z.B. Mit dieser CPU und dem CP kann man:
max. S7 Verbindungen =x
max. TCP/IP Verbindungen=x

Kann mir jemand erklären, wie ich diese Systemgrenzen ermittle oder wer diese vorgibt (CPU oder CP)?

Schon mal Danke im Voraus und Grüße

Darkhobbit
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo und Danke für die schnelle Antwort,

in das Handbuch hatte ich schon mal einen Blick geworfen. Dort steht max. Anzahl Verbindungen 32. Meine Frage ist nun, kann ich mit einem zusätzlich gesteckten CP (max. 16 Verbindungen) mehr als 32 oder begrenzt mich die CPU durch diese maximalen (32) Verbindungen.

Grüße
DH
 
Meines Wissens begrenzt an der Stelle die CPU.
Einen solchen Fall hatte ich erst vor kurzem. Die CP343-1 konnte 16 Verbindungen, die CPU 315-2DP kann zwar auch 16, reserviert jedoch 2 Verbindungen für PG und OP Kommunikation. Daher konnte ich auch nur 14 Verbindungen über die CP anlegen.

Edit: Ach ja, im Simatic Manager kann man in der Hardware Konfiguration in den CPU Objekteigenschaften im Unterpunkt "Kommunikation" die Verbindungsressourcen einsehen. Sieht dann wie im angehängten Screenshot aus.
 

Anhänge

  • verbindungen.JPG
    verbindungen.JPG
    33 KB · Aufrufe: 38
Zuletzt bearbeitet:
Ich glaube ich muss mich an dieser Stelle noch einmal korrigieren. All das was ich geschrieben habe gilt für S7-Kommunikation, nicht jedoch für Verbindungen wie ISO-on-TCP-, UDP- und TCP.
Diese benötigen auf der CPU keine Verbindungsressourcen, an der Stelle begrenzt der CP.
 
Zurück
Oben