Hallo,
Eine S7-215 DP ist als Slave an einer 315-2DP.
Über einen CP5512 kann ich mich in den DP-Bus einklinken und
mit Step7 die 315er und mit Microwin4 die 215er beobachten/umprogrammieren.
Nun habe ich anstelle des CP5512 mal einen IBH S7Link++ drangehängt.
Auf die 315er komme ich drauf, nur die Microwin-SW bricht bei der Suche nach der CPU ab.
Fehlermeldung: "der RPC-Server ist nicht verfügbar"
Der Hintergedanke ist, mich extern über VPN ins Netzwerk zu hängen und
beide CPU's beobachten zu können.
Hat jemand eine Idee?



Gruß
Klaus
 
Hast Du für STEP7-Micro/WIN die PG/PC-Schnittstelle auf den IBH S7Link++ eingestellt?
Was ist eine CPU "S7-215 DP"? (hab ich noch nie gehört) [EDIT] Achso, alles klar, uralte S7-215 der ersten Generation [/EDIT]

Gruß
Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine CPU215 Relais FW:1.02 (ja Feuersteintechnik, aber funzt bestens).
Die Schnittstelle habe ich auf IBHLink gestellt.
Den neusten Treiber von IBH habe ich mir runtergeladen und auch das Firmwareupdate gemacht.
Es wird ja auch auf dem Bus gesucht, aber dann kommt die Fehlermeldung.
Mit dem CP5512 geht das astrein.
Die 300er geht ohne Probleme.
 
Wie war die CP5512 eingestellt? Mit oder ohne Advanced PPI? Kann man dies beim IBH-Treiber auch einstellen?
 
Es war der IBH-PROFIBUS eingestellt.
Die 215er wird über den PROFIBUS angesprochen, nicht über PPI.
Eventuell verträgt sich der Treiber nicht mit Microwin4SP7
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe mal versucht was über den RPC-Server rauszufinden.
Leider finde ich im Bezug zu der Meldung nur etwas über Druckerprobleme.

Hier nochmal mein Aufbau:

S7-300 315-2DP Profibusadresse 2 Master
S7-200 215 DP Profibusadresse 4 Slave

Mit dem CP5512 Profibusadresse 0 komme ich mit der entsprechenden Software
über Profibus auf die jeweilige CPU.

Verwende ich anstelle des CP5512 den IBH-S7link++ komme ich auf die 315-2DP, aber mit Microwin 4
erscheint beim Zugriffsversuch auf die 215 die Meldung "RPC-Server nicht verfügbar"

Gruß
Klaus
 