Hallo,
ich habe mir erst vor kurzem einen (gebrauchten) IBH S7 Link++ gekauft.
Hat auch soweit das ganze WE beim testen funktioniert.
PPI, MPI und Profibus alles ohne Probleme.
War auch über Nacht dran, 16 Grad C Umgebungstemperatur.
Heute Morgen nehme ich das Teil mit und als ich es benutzen wollte
ging das LAN nicht mehr SYS hat noch geblinkt.
Alles nochmal spannungslos gemacht, Verbindungen überprüft und wieder eingeschaltet.
Da ging gar nichts mehr. Alle LED's dunkel und ein Fiepen im Link++.
Wie kann das passiert sein?
Externe 24V Versorgung war nicht(noch nie) angeschlossen. SPS inkl. Netzteil sind original Siemens?
 
Kenn leider den Adapter nicht jedoch kenne ich es von Siemens das wenn der Adapter keine 24V von der CPU/Baugruppe bekommt geht er nicht an.
Also wo steckt er den drauf? Bekommt er da über die Baugruppe saft wenn nein schließe die externen 24V an.

MfG
 
Kenn leider den Adapter nicht jedoch kenne ich es von Siemens das wenn der Adapter keine 24V von der CPU/Baugruppe bekommt geht er nicht an.
Also wo steckt er den drauf? Bekommt er da über die Baugruppe saft wenn nein schließe die externen 24V an.

MfG

Wenn er das Versorgungsspannungsproblem hätte, hätte er nicht schon einmal funktioniert. An einer normalen SPS liegen die 24V auch an der Schnittstelle an. Nur an diversen Profibusgeräten oder an der Sinumerik fehlen diese.
 
Die 24V waren nicht das Problem, das Teil wurde direkt über den MPI Stecker versorgt.

Um das Einschicken werde ich nicht herumkommen :-(
IBH nimmt 150€ Pauschale.
Hilscher repariert die auch? (Ja, sind ja von denen.)
Hoffentlich hält das Teil nach der Reparatur.
Mein Auge habe ich jedenfalls auf die WLAN-Lösung von Deltalogic geworfen,
jedoch z.Z. nicht im Budget.:cry:
 
Zuletzt bearbeitet:
Die 24V waren nicht das Problem, das Teil wurde direkt über den MPI Stecker versorgt.

Um das Einschicken werde ich nicht herumkommen :-(

Hallo,
Ich benutze den IBH Link S7++ (neu gekauft) schon fast 1 Jahr.
Immer ohne die externen 24V. Hatte (bis jetzt) noch keine Rauchzeichen. :sm14:

Die Ursache zu erfahren, wäre schon interessant. Bitte hier posten.

Gruß Roland
 
Die Antwort werde ich Euch nicht vorenthalten.
Was meint Ihr wie ich geschaut habe als das Teil den Geist aufgegeben hat.
Ich bin mir nämlich keiner Schuld bewußt, es sei denn, man muß die SPS beim Auf-/Abstecken stromlos machen, das habe ich nicht gemacht.
 
So, das Teil ist auf dem Weg zur Reparatur.
Ich bin gespannt was da defekt ist, vorallem warum?
Nun heißt es warten.
Wenn ich den S7Link wieder habe werde ich Euch Mitteilung machen

@Pfälzer
So hatte ich mir das gedacht. Mit dem CP5511 ging das bisher immer so.


Gruß
Klaus
 
Hat den IBH Link galwanische Trennung ?

Vielleicht liegt es bei ein grossen Potentialunterschied zwisschen Erde in den Steuerschrank, und Erde auf den PC.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hat den IBH Link galwanische Trennung ?

NEIN, er ist auf der Profibus/MPI-Seite potenzialgebunden.

Ausserdem hat er (IBH: bedingt durch die kompakte Bauweise) keinen Verpolschutz !!

Und das bei DEM Preis. Schließlich kostet das Teil 485€ bis es aufm Tisch liegt :cry:

Gruß Roland
 
Lappi und SPS hingen am gleichen Stromkreis.
Erde der SPS ist ok, war ja bisher nur testweise im Einsatz.
Die externen 24V hatte ich nie angeschlossen und werde ich auch nicht.
Bei dem Preis sollte wirklich ein Verpolschutz usw. drin sein,
auch wenn das Gehäuse etwas größer wäre.
Schätze zwei, drei Wochen wird das mindestens dauern.

Gruß
Klaus
 
Hallo zusammen.
IBH hat mir den Defekt bestätigt. (war ja klar)
Ich bekomme einen Neuen. Hat noch Garantie :)
Zur Ursache konnte man mir noch nix sagen, aber ich bekomme einen Bericht.

Gruß
Klaus
 