Hallo zusammen. Ich habe hier ein ziemlich rätselhaftes Problem mit einer AI Karte 331-1KF01-0AB0

Ich habe die Karte zusammen mit zwei weiteren Karten desselben Typs auf einem Rack. Auf allen karten ist abwechselnd Spannungsmessung (0-10V) Widerstandsmessung (NI1000 dreileiter) aufgeschaltet.

Die erste und dritte Karte funktioniert einwandfrei.
Bei der zweiten Karte habe ich das problem das sie die Widerstandswerte nicht richtig einliesst. (aussgabe 32000 auf dem PEW). Die Karte hab ich schon gegen eine andere Karte getauscht, dasselbe Problem.

Wenn ich an einem Widerstandseingang den Widerstand kurzschliesse dann zeigt sie mir -32000 an. IMHO ist der Widerstand in dreileitertechnik korrekt angeschlossen. die Spannungsmessungen sind plausibel

Ich hab auch schon Widerstände von einer guten Karte aufgeschaltet, gleiches Problem. Scheinbar kann es nicht an der Karte liegen da die Ersatzkarte genauso rumgezickt hat.
Am Platz kann es auch nicht liegen, ich hab den Stecker nämlich auf einer provisorisch angehängen 4. Karte aufgeschaltet, gleiches verhalten.

Hat jemand eine Idee wo ich weitersuchen könnte?

mfG René
 
Hast Du in der Hardwarekonfiguration die Analogeingänge entsprechend eingestellt?
Wenn die Karte Steckwürfel hat (ich kenne die Karte nicht) stecken die richtig?

Gruß
Klaus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist das Verhalten auch da, wenn nur der betroffene Kanal(oder mit einem Widerstand welcher auf der 1. oder 3. Karte funktioniert) angeschlossen ist?
Was passiert, wenn der Sensor über einen normalen Widerstand mit entsprechendem Wert ersetzt wird?
Richtig konfiguriert in der HW ist die Karte schon? Überschneiden sich irgendwelche Adressbereiche?
Thomas
 
Super. ich hab mir jetzt n einzelnen Anschlussstecker besorgt und ihn mit einzelnen Widerständen bestückt. Funktioniert tadellos.

Also weitergesucht, jetzt hat ein widerstandsfühler rückspannung auf die Karte gegeben, interessanterweise war dessen wert Plausibel darum hab ich den garnicht angeschaut.

Die lassen sich offenbar gegenseitig beeinflussen wenn da unerwartete Pegel kommen.
 
Mit der gegenseitigen beeinflussung ist ein gutes Stichwort!
Ich hatte es mal dei einer Karte mit 4x 20mA IN, 3 Kanäle belgt, ich wollte einen Drahtbruch simulieren indem ich einen Kanal abgeklemmt habe und da kam bei raus das aufeinmal alle Kanäle auf Vollanschlag hoch gingen, dieses Phänomen trat bei allen drei Kanälen auf.

Letztendlich kam bei raus das ich vergessen hatte einen Anschluß der Karte zu belegen! Und zwar den "Mana" Anschluß! Dieser Anschluß wird in den Beschreibungen nicht näher beschrieben daher hatte ich ihn übersehen!

Soviel zum Thema gegenseitige Beeinflussung!

Gruß
Skg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
An den Mana hab ich anfangs auch gedacht, nur hat diese Karte keinen solchen Anschluss mehr. Fühlerwegfall muss ich demfall auch noch ausprobieren. Wär natürlich tragisch wenn deswegen auch schon die anderen Kanäle beeinflusst werden.
 
Ich habe auch schon Störungen auf AI-Karten gahabt. Meistens habe ich sie wegbekommen indem ich den Minus aller Kanäle miteinander und an Masse verbunden habe.
 