Braucht eine 315-2-DP für den Betrieb wirklich eine MMC?

refurbishment

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Kollegen,

ich bin gerade bei der IBN einer gebrauchten 315-2-DP.
Am Bus sollen später 2 Stabgeber von TR mit integriert werden.

Jetzt die Frage, braucht diese CPU wirklich die MicroMemoryCard, oder hat die noch einen eigenen internen Speicher?
Woran erkennt man einen defekt der MMC?

Sobald ich die Steuerung ohne MMC einschalte ist alles IO.

Wenn ich die MMC einschiebe leuchtet SF und BF blinkt.

Bin auf S7 (noch) nicht wirklich fit aber hier die genauen Daten.

CPU
315-2AG10-0AA0

Speicherkarte

Simatic MicroMemoryCard mit 64kb.

Danke für eure Infos!!!
 
Die 2AG10 braucht eindeutig und unwiderruflich eine MMC.

SF und BF ist zunächst ja noch nichts was zwangsweise auf einen Defekt schließen lässt.
Kommst du mit dem PG Online, und falls ja, was sagt der Diagnose-Puffer?

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
könnte es sein, dass die mmc schon in einer anderen steuerung betrieben würde?
dann etweder in diese steuerung stecken, online gehen alles löschen, oder wenn das nicht möglich, über den betriebsartenschalter urlöschen. Die vorgehensweise findest du hier im forum, bemüh mal die suchfunktion
 
Danke für die schnelle Info, RAM nach ROM kopieren hab ich nicht gemacht, deswegen. jetzt funzts.
Danke nochmal ganz herzlich!!! ging wirklich schnell.
 
Zurück
Oben