1Count24V/100kHz

htw

Level-1
Beiträge
34
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wie kann ich einen Hardwarecounter 1Count24V/100kHz (6ES7 138-4DA04-0AB0) auslesen?

Der Counter dient zur Rückmeldung eines Weges.
Meine Lineareinheit soll nur bis zu einem bestimmten Weg fahren, der über die Impulse über den Counter gezählt wird.

Wie kann ich nun den aktuellen Zählerwert lesen und ihn in einen db ablegen?

L PED256
T DB....

Muss ich davor noch etwas beachten?

Vielen Dank
 
Hallo,
so in etwa kommst du an den aktuellen Zählwert - Ja ...
Du mußt aber zusätzlich auch noch das Software-Tor der Zählerkarte öffnen (eins der Steuerbits des PA-Bereichs).

Gruß
LL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
genau, da hängts.

Mir ist dieser Hardwarecounter erst vor ein paar Tagen begegnet: was bedeutet dieses "Tor"? Es ist die Rede von einem "Hardware- und einem Softwartor".


Danke
 
Das SW-Tor ist das Bit4.0 des Steuerbereichs (also deiner PA-Zuweisung für die Ausgänge zur Zählerkarte).
Das Tor ist tatsächlich ein Tor - wenn es geöffnet ist, dann werden Zählimpulse durchgelassen - ist es geschlossen dann nicht - wie beim Schächen-zählen ... ;)

Gruß
LL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
L 0
T DB1.DBD0
T DB1.DBD4
SET
S DB1.DBX4.0 // Tor öffnen

L DB1.DBD0
T PAD 256
L DB1.DBW4
T PAW 260 // Beide Steuerworte reinkopiern

L PED 256 // Abfrage
T DB1.DBD8

passt das so?

merci
 