Zähler mit Profibus

Ich kenne soetwas nicht, aber wo soll der Sinn sein!

Warum sollte man EIN binäres Signal per Profibus übertragen wollen?

Selbst wenn ich vor Ort einen Zähler benötigen würde, könnte man das Signal auf einem Impulszähler legen und parallel das zu erfassende Signal abgreifen und in der CPU zählen.

Habe ich das was missverstanden?
 
Hallo,

folgendes Szenario von Marcel (oben):

Es werden über Profibus (ET200s) ein paar Signale (unkritisch) übertragen.
Unter anderem soll auch von einem Wasserzähler (Impuls) aufsummiert werden. Das einzige Problem ist der Zählwert, dieser wird über eine COUNT 24V Baugruppe erfasst. Die Anschaltung ist eine "dumme" IM151-1.

Problem ist das bei Profibusausfall Zählwerte verschwinden. Auf eine eigene CPU sollte aus kostengründen verzichtet werden.

Bye Jan

P.S.: Grüsse an Marcel :)
 
Problem ist das bei Profibusausfall Zählwerte verschwinden. Auf eine eigene CPU sollte aus kostengründen verzichtet werden.

Hallo Jan,
Kannst du mir das mit den "Zählwerte verschwinden" mal näher erklären ?
Wie betreibst du / ihr denn den PB und wie kommen dann die Werte in den DB ?
Ich setze den Zähler in unseren Anlagen sehr viel und häufig ein - ohne jemals damit Probleme gehabt zu haben - und bei mir geht es immer um Messungen, die ziemlich präzise und passend sein müssen ...

Gruß
LL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Den Zählwert kannst du ja ganz normal über L PED einlesen. Nur das bei Netzausfall und / oder Busausfall der Zählwert auf Null zurückfällt.

Ich hab aber bei der Parametrierung keine entsprechenden Einstellungen gefunden.

Frage: Zählt die Karte intern? Wenn ja, Auch bei Busausfall?

Die Anschaltung ist eine IM151-1CA00. Die Zählerbaugruppe ein 138-4DA04.

Im Handbuch steht dazu leider auch nicht.


Hat jemand Erfahrungen damit???
Danke.
 
Den Zählwert kannst du ja ganz normal über L PED einlesen. Nur das bei Netzausfall und / oder Busausfall der Zählwert auf Null zurückfällt.

Ich hab aber bei der Parametrierung keine entsprechenden Einstellungen gefunden.

Frage: Zählt die Karte intern? Wenn ja, Auch bei Busausfall?

Die Anschaltung ist eine IM151-1CA00. Die Zählerbaugruppe ein 138-4DA04.

Im Handbuch steht dazu leider auch nicht.


Hat jemand Erfahrungen damit???
Danke.

Also die oben genannte Zählerbaugruppe muß schon intern zählen weil es bei 100KHz zu einer Impuls-Pausenzeit von 0,00001 s kommt!
In den Parameter des Countermoduls kann man das Verhalten des Countermodul´s bei CPU/Master Stop auf "Betriebsart weiterarbeiten" stellen!
Ich denke mal das das der gewünschte Effekt ist!

Gruß
SKg
 
Ok. Danke. Ich hatte gedacht das der Parameter Verhalten bei STOP sich nur auf den DO-Ausgang bezieht.

Vielleicht kann mir das ja nochmal jemand bestätigen das das nicht so ist. Da ich es im Moment nicht ausprobieren kann, da die Baugruppe schon Vorort eingebaut ist. DANKE.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
bei Busausfall (warunm fällt der Bus aus ?) sollte der Istwert erhalten bleiben. Bei Netzausfall (oder Abschalten der Anlage) mit Sicherheit nicht. Dies lößt man dann entweder über eine Referenzfahrt (bei einer Positionierung) oder über einen Absolutwert-Geber ...

Gruß
LL
 
Hallo,
bei Busausfall (warunm fällt der Bus aus ?) sollte der Istwert erhalten bleiben. Bei Netzausfall (oder Abschalten der Anlage) mit Sicherheit nicht. Dies lößt man dann entweder über eine Referenzfahrt (bei einer Positionierung) oder über einen Absolutwert-Geber ...

Gruß
LL

@LL,
der Kumpel vom Macel, Jan in Beitrag #4, sagt das für ein Wasserzähler ist.
 
@Helmut:
Das hatte ich komplett ignoriert ... :rolleyes:

In dem Fall würde ich vorschlagen, dass sich die SPS ggf. den letzten Wert als Offset "merkt" und den Offset entweder mit verrechnet oder er als Ladewert wieder auf den Zähler geschoben wird ...

Gruß
LL
 
Zurück
Oben