PG <-> S7-300 Anbindung

Leitzach

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe eine Anfängerfrage:

Ich möchte ein S7-300 CPU mit einem PG (Laptop) anschließen.

Reicht in dem Fall ein ganz normalen RS232-Kabel oder muss wie es man nennt ein MPI-Kabel sein?

Kann die Kommunikation zwischen ein PG und CPU auch über ein normalen Profibus-Kabel erfolgen?

Vielen Dank für Ihre Antworten.
 
Haut mich wenn ich frag aber war RS232 nich MPI? Oo
Naja wie auch immer kannst auch mit einem DP Kabel drauf rumspringen wie du willst oder ein Ethernetkabel machts zur Not auch noch ;)
Ich geh meistens über MPI/DP drauf aber halt mit nem extra CP (5512) in meim Lappi.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

wenn deine SPS keine weitere gängige Schnittstelle hat (Ethernet), dann muss du dein Laptop erstmal dazu bringen sich mit der S7 unterhalten zu können.
Hier am besten einen CP5512 per PCMCIA Slot in dein Laptop stecken.
(Step7 V5.2 oder höher und Simatic Net verwenden).
Dieser CP kann dann MPI,PPI.Profibus etc. was man halt braucht.
Wenn deine S7 eine DP-Schnittstellte hat, kannst du auch über diesen Weg die CPU erreichen. Hier kannst du auch das MPI Kabel verwenden, da die Belegung die gleiche wie bei Profibus ist (Pin 3+8).
Gruß
Move
 
Oder du verwendest den PC-Adapter (oder einen dazu kompatiblen) oder einen NetLink. Auf jeden Fall benötigst du einen Umsetzer, entweder von V24 (RS232) auf MPI/PROFIBUS oder von Ethernet auf MPI/PROFIBUS oder von USB auf MPI/PROFIBUS. Anbieter findest du hier auch im Forum ;-).
 
Zurück
Oben