Graph 7

Fabix

Level-1
Beiträge
61
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

gibt es in Graph eine möglichkeit beim eintreten eines Ereignisses von einem x beliebigen Schritt immer zu einem fest Schritt zu springen?
Ohne das ich bei ca. 150 Schritten immer eine alternativ Verzweigung einbaue?

Gruß Fabix
 
ja, mir würden grad 2 wege einfallen aber so direkt einfach ereigniss dann zu schritt ... mmm mal überlegen ^^ ich schreib morgen mal was dazu :rolleyes:
 
Wie wär es damit:
Ereignis ausserhalb der Kette auswerten.
Bei Auftretten des Ereignisses Init-SQ auslösen
Nach dem Initial-Schritt eine Alternativ-Verzeigung mit dem vom Ereignis abhängigen Ablauf.

Gruß
Dieter
 
Hallo,

schlecht.

Bei Aufruf des Initschrittest wird die komplette Anlage in Grundstellung versetzt.
Das könnte dann unter Umständen für viel extra Arbeit sorgen die vorwiegend der Bediener nicht möchte.

Gruß Fabix
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
meine idee wäre bei deinem ereigniss einfach die kette auf manuell zu stellen und dann einfach den aktuellen schritt deaktivieren und den schritt aktivieren den zu haben möchtest.

meine 2. idee hab ich schon wieder vergessen ... *lala* vielleicht kommts ja wieder :)
 
Hallo,

schlecht.

Bei Aufruf des Initschrittest wird die komplette Anlage in Grundstellung versetzt.
Das könnte dann unter Umständen für viel extra Arbeit sorgen die vorwiegend der Bediener nicht möchte.

Gruß Fabix

Code:
U   InitSchrittAktiv
UN Ereignis
S   Grundstellungsfahrt

Sehr kompliziert ...

Gruß
Dieter
 
Graph

Hallo

@ Dieter

es kommt mir darauf an, dass wenn die SK aktiv ist in Schritt xx ich nicht beliebig in den Initialisierungsschritt / Grundstellung springen kann.

Würde ich das tun bedeutet dieses Mehrarbeit für den Bediener von ca. 12 Stunden mit entsprechendem Produktionsausfall was wiederum nicht gerne gesehen wird.

Gruß Fabix
 
Hi,

je nach Anlagenzustand ist mal säure, lauge, wasser, sonstige medien in den anlagenteilen vorhanden das ganze zwischen 10-150°C

bei kommenden ereignis soll einfach in einen entsprechenden neutralen bereich der sk gesprungen werden von da ab dann eine entsprechende abfahrsequenz abgearbeitet wird.

je nach anlageninhalt sieht die abfahrsequenz dann entsprechend anders aus.

Gruß Fabix
 
Hi,

je nach Anlagenzustand ist mal säure, lauge, wasser, sonstige medien in den anlagenteilen vorhanden das ganze zwischen 10-150°C

bei kommenden ereignis soll einfach in einen entsprechenden neutralen bereich der sk gesprungen werden von da ab dann eine entsprechende abfahrsequenz abgearbeitet wird.

je nach anlageninhalt sieht die abfahrsequenz dann entsprechend anders aus.

Gruß Fabix

Tja für genau solche Fälle ist eigentlich die Initialsierung (Init-SQ) gedacht und wird auch für vergleichbare Aufgaben bei uns zigfach eingesetzt.

Wenn eben Teilabläufe nicht durch dein Ereignis abgebrochen dürfen, dann gehören sie in einen anderen eigenständigen G7-Baustein oder du setzt bei Eintritt in den entsprechenden Teil der Kette einen Sperrmerker und nimmst ihn bei Austritt aus dem Bereich (und im Initschritt) wieder zurück.

Gruß
Dieter

FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Init nicht gleich Init

Der Init-Schritt selber muß doch noch gar nichts tun, sondern man kann doch danach in den eigentlichen/ursprünglichen Init-Schritt verzweigen oder in den Schritt der Fehlerreaktion.
Laut Hilfe kann man auch die Schrittkette im Handbetrieb auf einen bestimmten Schritt stellen (ich meine jetzt nicht Beobachten/Testbetrieb, sondern über die Eingangsparameter), ich hab's allerdings noch nicht hingekriegt und mache es jetzt wie oben beschrieben.
 
Hallo,

danke für eure Vorschläge, sobald ich Zeit finde werde ich entsprechend ausprobieren.

Gruß Fabix
 
Zurück
Oben