Sondermerker in STEP7

Bei Step7 gibt es im Prinzip keine Sondermerker. Es gibt die festen Befehle

SET (VKE wird auf True gesetzt)
CLR (VKE wird auf False gesetzt)

Wenn man also in AWL schreibt

Code:
CLR
= M100.0

Dann wird der M100.0 False,

bei

Code:
SET
= M100.0

wird dieser True.

Viele "bauen" sich eigene Sondermerker.

Code:
U M10.0
UN M10.0
= M10.0 (Immer 0)

oder

Code:
CLR
= M10.0

Code:
UM 10.1
ON M10.1
= M10.1 (Immer 1)

oder

Code:
SET
= M10.1
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Super, vielen Dank ralle!

Das heißt z.B., dass M100.0 durch den Befehl

Code:
SET
= M100.0

in allen Netzwerken einer Funktion so lange den Status 1 besitzt, bis der Befehl

Code:
CLR
= M100.0

programmiert wird?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Super, vielen Dank ralle!

Das heißt z.B., dass M100.0 durch den Befehl

Code:
SET
= M100.0

in allen Netzwerken einer Funktion so lange den Status 1 besitzt, bis der Befehl

Code:
CLR
= M100.0

programmiert wird?

Ja.

@Gerhard K

Ja geht natürlich auch, aber dann sollte man sicherstellen, das das VKE vor dem Rücksetzebefehl auch auf 1 ist!

Code:
U M17.0
= A7.0

R M100.0

macht den M100.0 abhängig vom M17.0!
 
Zurück