ISO Transportverbindung zwischen S5 und S7

Lothar65

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ich möchte eine oder mehrere? ISO Transportverbindung zwischen einer S5 115U CPU944 mit CP1430 und einer S7 315-2DP mit CP343-1 erstellen.
Ich habe bei Siemens auch schon was nützliches gefunden.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22866078

allerdings muss ich mehrere DB´s (2 S5->S7 und 2 S7->S5) jeweils mit ca. 150 Worten länge übertragen.
Kann mir jemand sagen wie ich das angehen muss.

Danke
Lothar65

 
Hallo.
Möglichkeit 1: Du legst wie im Beispiel statt einer, zwei Verbindungen im NetPro an und rufst im Programml den FC5/FC6 für jede Verbindung auf. In der S5 entsprechend zweimal den FB120 /FB121 mit jeweiliger ANR.

Möglichkeit 2: Du projektierst wie im Beispiel eine Verbindung und überträgst die Datenbausteine nacheinander über diese Verbindung. Quasi ein Sende-DB und abwechselnd wird in diesen per Bockmove von den beiden Quell-DB's reinkopiert (jeweils nach Signal DONE vom Sende-FC) Sinn würde hierbei eine vorher festgelegte Telegrammkennung machen (feste INT-Zahl zur Identifizierung des Telegrammes).

Gruß Approx
 
Zuletzt bearbeitet: