Spezialdiagnose bei den PN CPU's

cboerm

Level-1
Beiträge
58
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

ich habe in einer Anlage die CPU getauscht. Von CPU 315 2-DP auf eine CPU 315F-2PN/DP. Da die neue CPU eine integrierte Ethernet Schnittstelle besitzt habe ich auch die CP ausgebaut.

Bei der CP gab es aber unter Objekteigenschaften einen Punkt "Spezial Diagnose". Gibt es eine Möglichkeit das man mit der CPU 315F-2PN/DP auch eine Spezial Diagnose durchführen kann?


Mfg
cboerm
 
Hallo,


Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den IE CP und wählen Sie das Menü "Zielsystem -> Baugruppenzustand" aus. Wechseln Sie im Dialog "Baugruppenzustand" in das Register "Allgemein" und betätigen Sie die Schaltfläche "Spezialdiagnose", um die NCM S7-Diagnose des IE CPs zu öffnen.


LG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe auf der Hauptseite:
-Projektname
-Arbeitsplatz
- CPU315F-2PN/DP
- SPS Programm


Da habe ich kein IE CP.

Kannst du das etwas genauer beschreiben?
 