Hallo, ich habe ein mittelschweres Problem...
In einer FC1 ist eine Schrittkette programmiert:
In OB1 ist programmiert:
Wird nun die SPS komplett (über Netzteil) abgeschaltet, so komme ich über den Merker M2.1 in Schritt 0 und die Kette funktioniert.
Wird diese Schrittkette jedoch gestoppt und die SPS nicht komplett abgeschaltet, so komme ich anschließend über M2.1 nicht mehr in Schritt 0!
Offensichtlich greift M2.1 nur, wenn die SPS völlig stromlos war?
Meine Idee ist nun:
OB100:
OB1:
Und dann in FC1:
Was meint ihr, würde das auch dann klappen, wenn die SPS nicht stromlos geschaltet wurde?
Lieben Dank!
In einer FC1 ist eine Schrittkette programmiert:
Code:
UN M2.0
= M2.1
S M2.0
O M2.1
O
U "M_Schr_7" // letzter Schritt der Kette
U "Bedingung_1"
U "Bedingung_2"
S "M_Schr_0" // Schritt 0
U "M_Schr_1"
R "M_Schr_0"
usw.
In OB1 ist programmiert:
Code:
U "Bedingung_3"
CC FC 1
Wird nun die SPS komplett (über Netzteil) abgeschaltet, so komme ich über den Merker M2.1 in Schritt 0 und die Kette funktioniert.
Wird diese Schrittkette jedoch gestoppt und die SPS nicht komplett abgeschaltet, so komme ich anschließend über M2.1 nicht mehr in Schritt 0!
Offensichtlich greift M2.1 nur, wenn die SPS völlig stromlos war?
Meine Idee ist nun:
OB100:
Code:
SET
= M30.0
OB1:
Code:
U "Bedingung_3"
CC FC 1
CLR
= M30.0
Und dann in FC1:
Code:
O M30.0
O
U "M_Schr_7" // letzter Schritt der Kette
U "Bedingung_1"
U "Bedingung_2"
S "M_Schr_0" // Schritt 0
U "M_Schr_1"
R "M_Schr_0"
usw.
Was meint ihr, würde das auch dann klappen, wenn die SPS nicht stromlos geschaltet wurde?